Bonjour;

Dans le cas de reprise de bétonnage entre radier et voile d'un reversoir, est ce qu'il est autorisé de faire une talonnette en béton pour fixation du joint water-stop et assurer le niveau de reprise de bétonnage?

Merci.

  • Réponses 12
  • Vues 10,3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_75735

Si vous y tenez à la talonnette, il faut quelle soit armée (armature attachée à l'armature du radier) et coulée en meme temps que le radier.

Modifié par kharasana

  • 13 ans après...
comment_261186
Le 11/25/2011 à 10:29 AM, abdeslam-brahim a dit:

bonjour REDO,

on réalise le joint water stop pour assurer l'étanchéité au niveau de la section de reprise de bétonnage, donc la moitie de joint water stop doit être coulé avec le radier et la seconde avec le voile en prenant compte évidemment des disposition pour que la seconde moitié ne se déforme pas lors de coulage de voile, sinon ce joint "water stop" va inverser son rôle (va créer un pd d'étanchéité à la base entre le radier et le voile)

comme tu viens de le signaler si on assure la reprise à ce niveau entre la base de radier et celle de voile on aura pas besoin de ce joint water stop.

bonjour

Le 11/25/2011 à 12:33 PM, abdeslam-brahim a dit:

le plan de la reprise de bétonnage entre le radier et le voile est largement supérieur à la largeur de la talonnette ce qui va induire en cas de fuite la talonnette ne résiste pas et dans tons cas le joint water stop ne joue aucun rôle.

Pour les bâtiments coffrage tunell, l'entreprise a réalisé une talonnette mais il l'on pas bétonner avec le radier. Est c'est acceptable

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.