Bonjour,

 

je cherche à vérifier la stabilité au renversement d'un bâtiment par le logiciel Robot Structural Analysis mais je ne sais pas comment procéder. Pouvez-vous m'aider?

Merci d'avance.

  • Réponses 7
  • Vues 4.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    salut attension le moment resistant n'a rien a voir avec la hauteur de la structure uniquement de son poids et surface d'assise "les dimensions a et b", parcontre le moment de renversement oui, a cha

  • salam;   Justification de la stabilité au renversement   Pour Vérifié la stabilité d’un ouvrage sollicité par des efforts séismique il faut que le Moment résistant /moment de renversement ≥ 1.5  

  • salam ;  

Images postées

recommended_posts

comment_84247

salam;

 

Justification de la stabilité au renversement

 

Pour Vérifié la stabilité d’un ouvrage sollicité par des efforts séismique il faut que le Moment résistant /moment de renversement ≥ 1.5

 

M resist = W x b .W____tableau____reaction____suivant  :G+BQ ; b:hauteur total de la structur.

 

M renv = Fi x di= Fx X dx  +  Fy  x  dy  ,tableau____ reaction____extrem glob avec les combinaison accidentelle G+Q+Ex ou Ey

 

Moment résistant /moment de renversement > 1.5

 

Donc la stabilité de la structure au renversement est vérifiée.

 

Jesper que ma réponse vous aidera

comment_84248

salam;

 

Justification de la stabilité au renversement

 

Pour Vérifié la stabilité d’un ouvrage sollicité par des efforts séismique il faut que le Moment résistant /moment de renversement ≥ 1.5

 

M resist = W x b .W____ tableau ____ réaction ____ suivant :G+BQ ; b:hauteur total de la structur.

 

M renv = Fi x di= Fx X dx + Fy x dy ,tableau____ réactions____ extrême global avec les combinaison accidentelle G+Q+Ex ou Ey

 

Moment résistant /moment de renversement > 1.5

 

Donc la stabilité de la structure au renversement est vérifiée.

 

 

                                                     Jesper que ma réponse vous aidera

comment_84257

bonjour,

Sarrova pouvez vous nous donner la source (Règlement ou livres) qui démontre la validité de votre méthode ? par ce que j'ai des réserves de cette démarche 

comment_84264

salut

attension le moment resistant n'a rien a voir avec la hauteur de la structure uniquement de son poids et surface d'assise "les dimensions a et b", parcontre le moment de renversement oui, a chaque fois que la hauteur (le bras de levier) augmente le moment renversant (charge horizontale x le bras de levier cad de point d'application au niveau de base) augmente

Modifié par abdeslam-brahim

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.