comment_85385Bonjour,
Selon le RPS 2000 la combinaison fondamentale pour le calcul des sollicitations et la vérification des états limites ultimes est donnée par l'expression :
Sc=G+E+0.3N+ψQ
G : charges permanenetes
E: effets du séisme
N: action de la neige
Q : charges d'exploitation à l'exception du vent
ψ: facteur d'accompagnement dont les valeurs sont données dans le tableau 6.1 !!! hors le tableau 6.1 donne plûtot le coefficient de masse qui de 0.2 pour un usage d'habitation.
En comparant avec le PS92 et le RPA on remarque que ψ est de l'ordre de 0.8.
j'attend votre réaction car à mon avis c'est une erreur fatale qui influence beaucoup le dimensionnement des éléments de contreventement.