Afin de faire une comparaison entre les résultats éléments finis fournis par Arche et Robot. j'ai fait un exemple simple d'un bâtiment à usage bureau en R+2 (hauteur étage= 3 m) contreventé par voile (voir figure ci-joint).
Données:
charges permanentes : 250 Kg/m² hors poids propre
800 kg/ml sur toutes les poutres (poids des murs)
charges d'exploitation : 250 Kg/m²
Voiles : 20 cm encastrés en pieds
Poteaux : 30x30 encastrés en pieds
Poutres : 25x40
Dalles pleines : 16 cm
Béton : B25
Acier Fe500
Sésisme RPS 2000 :
Zone de construction : Zone 2 => A=0.08
Coefficient de site S : Site 2 => S=1.2
Coefficient de priorité I : Classe II => S=1.0
Coefficient de comportement K : K = 1.40
J'attend vos remarques surtout concernant les points ci-après :
- comment atteindre 90% de la masse participante
-comment faire pour avoir Vdyn>90%Vstat
-comment tirer les déplacements inter étage
Vous trouvez en pièces jointes : plan BA, Résultats de comparaison, modèle Robot (version 2009)
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_86667Bonjour,
Afin de faire une comparaison entre les résultats éléments finis fournis par Arche et Robot. j'ai fait un exemple simple d'un bâtiment à usage bureau en R+2 (hauteur étage= 3 m) contreventé par voile (voir figure ci-joint).
Données:
charges permanentes : 250 Kg/m² hors poids propre
800 kg/ml sur toutes les poutres (poids des murs)
charges d'exploitation : 250 Kg/m²
Voiles : 20 cm encastrés en pieds
Poteaux : 30x30 encastrés en pieds
Poutres : 25x40
Dalles pleines : 16 cm
Béton : B25
Acier Fe500
Sésisme RPS 2000 :
Modifié par ucefelmir