Aller au contenu
CIVILMANIA

Etude de cas : Comparaison résultats de Arche et Robot


ucefelmir

Messages recommandés

Bonjour,

Afin de faire une comparaison entre les résultats éléments finis fournis par Arche et Robot. j'ai fait un exemple simple d'un bâtiment à usage bureau en R+2 (hauteur étage= 3 m) contreventé par voile (voir figure ci-joint).

Données:

charges permanentes : 250 Kg/m² hors poids propre

                                      800 kg/ml sur toutes les poutres (poids des murs)

charges d'exploitation : 250 Kg/m² 

 

Voiles : 20 cm encastrés en pieds

Poteaux : 30x30 encastrés en pieds

Poutres : 25x40

Dalles pleines : 16 cm

Béton : B25

Acier Fe500

Sésisme RPS 2000 :

Zone de construction : Zone 2 => A=0.08 
Coefficient de site S : Site 2 => S=1.2
Coefficient de priorité I : Classe II => S=1.0 
Coefficient de comportement K : K = 1.40 
J'attend vos remarques surtout concernant les points ci-après :
- comment atteindre 90% de la masse participante
-comment faire pour avoir Vdyn>90%Vstat
-comment tirer les déplacements inter étage
Vous trouvez en pièces jointes : plan BA, Résultats de comparaison, modèle Robot (version 2009)

 

 

Modifié par ucefelmir
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...