Ucef El Mir Posted May 3, 2015 Report Share Posted May 3, 2015 Dans le cadre de l'étude d'un bâtiment constitué d'un simple RDC et suite aux contraintes architecturales on était amené pour une trame de choisir une portée de 10m. Du coup on a choisi un contreventement par voiles. Tout calcul fait on s'est retrouvé avec des poteaux de 20x30 cm² et poutre 20x100 cm². le Bureau de contrôle exige d'augmenter la section des poteaux pour éviter la formation de la rotule plastique dans les poteaux chose qui ne me parait pas nécessaire car la structure est contreventée par voiles, la formation des rotules plastiques dans les poteaux n'est pas à craindre. car contrairement aux structures contreventées par portiques la formation des rotules plastiques dans les poteaux ne va pas transformer la structure en mécanisme (structure instable). J'aimerais bien avoir votre avis la dessus? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abdeslam-brahim Posted May 8, 2015 Report Share Posted May 8, 2015 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
exponentiel Posted May 12, 2015 Report Share Posted May 12, 2015 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bisudi Bazola Aimé Posted May 12, 2015 Report Share Posted May 12, 2015 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.