- Réponses 3
- Vues 1.6k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
KARIMTCA 1 message
-
abdeslam-brahim 1 message
-
MAKER 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
En fissuration non préjudiciable , le ferraillage 6 HA10/1ml en Fe400 , dans chaque direction en haut comme en bas, résiste à un moment de 27 kN.m en section b=1m et h=0,2m. Donc , il vous faudra
-
Bonsoir, Pour passer de fe400 à fe500. Vous pouvez appliquer un coefficient de 40/50 sur les sections d'armatures (calculées en FE400). Si on garde les diamètres des barres, alors on peut appliqu
Bonjour
comment faire pour convertir le ferraillage de cette dalle du HA FE400 (voir pièce jointe) en treillis soudés FE500
merci d avance