J ai lu sur un document de conception par asiatique ce qui suit:
Des éléments structuraux (poutres, poteaux) peuvent être choisis pour
constituer une structure secondaire, ne faisant pas partie du système résistant aux actions
sismiques (ou alors marginalement, voir ci-après). Ainsi, un bâtiment à noyaux de béton peut
avoir pour structure primaire ces noyaux et pour structure secondaire toute l’ossature, poutres
et poteaux, disposée autour des noyaux – Figure 5.3. La résistance et la rigidité des éléments
secondaires vis-à-vis des actions sismiques doivent être faibles devant la résistance et la
rigidité des éléments de la structure primaire. On fixe dans l’Eurocode 8 la limite de la
contribution des éléments sismiques secondaires à la raideur latérale Ksec à 15 % de la
contribution à la raideur latérale des éléments sismiques primaires Kprim : Ksec ≤ 15 % Kprim
La structure secondaire doit toutefois être conçue pour continuer à reprendre les charges
gravitaires lorsque le bâtiment est soumis aux déplacements causés par le séisme.
Question: que faut il faire pour que la structure secondaire continue à transmettre les charges gravitaires malgré son déplacement à cause du siesme?
Bonjour,
il faut considérer que les éléments secondaires sont soumis en plus de leurs charges gravitaires à des déplacements imposés par le séisme et les vérifier avec les flexions induites par
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
comment_114136J ai lu sur un document de conception par asiatique ce qui suit:
Des éléments structuraux (poutres, poteaux) peuvent être choisis pour
constituer une structure secondaire, ne faisant pas partie du système résistant aux actions
sismiques (ou alors marginalement, voir ci-après). Ainsi, un bâtiment à noyaux de béton peut
avoir pour structure primaire ces noyaux et pour structure secondaire toute l’ossature, poutres
et poteaux, disposée autour des noyaux – Figure 5.3. La résistance et la rigidité des éléments
secondaires vis-à-vis des actions sismiques doivent être faibles devant la résistance et la
rigidité des éléments de la structure primaire. On fixe dans l’Eurocode 8 la limite de la
contribution des éléments sismiques secondaires à la raideur latérale Ksec à 15 % de la
contribution à la raideur latérale des éléments sismiques primaires Kprim : Ksec ≤ 15 % Kprim
La structure secondaire doit toutefois être conçue pour continuer à reprendre les charges
gravitaires lorsque le bâtiment est soumis aux déplacements causés par le séisme.
Question: que faut il faire pour que la structure secondaire continue à transmettre les charges gravitaires malgré son déplacement à cause du siesme?
merci