8 messages dans ce sujet

bonjour 
j'ai modulisé une villa sur etabs et aprés le lancement d'analyse j'ai obtenu une période de 5534,4035 s !!!!!
quelq'un peuvent m'aidé 
merci d'avance

Sans titre.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour a tu vérifier tes données ? ton fichier RPA es t’il correct ? tu pourrai envoyer ton fichier RPA et le fichier des résultats ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Revoir les les valeurs des matériaux (béton) problème des unités je pense.

 

tu peut m'envoyer ton modèle sur ma boite mail: abdelhak_f18@hotmail.fr

 

Cordialement

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Plusieurs chose peuvent être la cause 

1 des nœuds libre par exemple

2.le module de Young s il est erroné  je veux dire par rapport a l unité

3.plancher incline sans maillage automatique

etc  

1 personne aime ça

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Posté(e) (modifié)

Le 10/05/2017 à 17:20, Sofiane132 a dit :

Bonjour a tu vérifier tes données ? ton fichier RPA es t’il correct ? tu pourrai envoyer ton fichier RPA et le fichier des résultats ?

Bonjour,

La période n'a rien à voir avec le RPA (fichier du Spectre), elle fait partie de l'analyse modale et non pas la modale-spectrale, d'ailleurs vous pouvez lancer l'analyse modale et avoir la période sans introduire le spectre.

Je pense qu'il s'agit d'un problème de définition des appuis (Vérifie les encastrements), ou alors, comme il a dit abdelhakaouadi un problème lié aux unités et à la définition des matériaux.

Partagez avec nous votre fichier, nous allons l'analyser.

Cordialement.

Modifié par BOA Ingénierie

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

La période n'a rien à voir avec le RPA (fichier du Spectre), elle fait partie de l'analyse modale et non pas la modale-spectrale, d'ailleurs vous pouvez lancer l'analyse modale et avoir la période sans introduire le spectre.

Le problème qui tu à parlé est lié parfaitement au procédure de la définition des dalles pleines, il faut cocher la case "shell" au lieu "plate" .

Partagez avec nous votre fichier, nous allons l'analyser.

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 18/05/2017 à 09:40, BOA Ingénierie a dit :

Bonjour,

La période n'a rien à voir avec le RPA (fichier du Spectre), elle fait partie de l'analyse modale et non pas la modale-spectrale, d'ailleurs vous pouvez lancer l'analyse modale et avoir la période sans introduire le spectre.

Bonjour tu pourrai m’éclairer plus ??? donc j'ai mal compris l'extrait ( extrait d'un cours ) de mon prof a la fac) suivant ?

Résolution à l’aide d’un spectre de réponse
• Pour les projets courants on utilisera une méthode plus rapide, visant l’estimation de la sollicitation maximum, avec les limites de fiabilité déjà exposées.
– x max déplacement maxi
– x'' max accélération maxi
• Une fois établies les périodes d’oscillation (
fichier du Spectre ) ?? des structures (analyse modale), on lit sur le spectre l’accélération en réponse supposée maximale, (analyse spectrale).

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Avez-vous saisi mass source ou les diaphragme

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites