NF EN 1993-1-3 nous dit qu'on peut considérer la panne est maintenue par la couverture si : S > Slim, avec

S = 1000.t^(1/3).(50+10.broof^(1/3)).s/hw

et 

Slim = (E.Iw.(Pi/L)^2+G.It+E.Iz.(Pi/L)^2.0,25.h^2).70/h^2

J'ai une structure avec des pannes IPE 120, écartement entre pannes s = 1300mm, largueur d'un versant broof = 6000mm, l'épaisseur du bac t = 0,75mm. Apparemment, S < Slim. Donc, la panne n'est pas considérée comme maintenue par la couverture.

Comment peut on faire pour que la panne soie maintenue? sans changer le profil, écartement entre pannes et épaisseur du bac?

 

 

 

 

 

  • Réponses 1
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.