Aller au contenu
CIVILMANIA

Stabilisation de la panne par couverture


vintran

Messages recommandés

NF EN 1993-1-3 nous dit qu'on peut considérer la panne est maintenue par la couverture si : S > Slim, avec

S = 1000.t^(1/3).(50+10.broof^(1/3)).s/hw

et 

Slim = (E.Iw.(Pi/L)^2+G.It+E.Iz.(Pi/L)^2.0,25.h^2).70/h^2

J'ai une structure avec des pannes IPE 120, écartement entre pannes s = 1300mm, largueur d'un versant broof = 6000mm, l'épaisseur du bac t = 0,75mm. Apparemment, S < Slim. Donc, la panne n'est pas considérée comme maintenue par la couverture.

Comment peut on faire pour que la panne soie maintenue? sans changer le profil, écartement entre pannes et épaisseur du bac?

 

 

 

 

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...