Posté(e) Decembre 15, 20178 a comment_122487 Salut mes amis je suis sur un calcul d'une structure en R+7 et je suis dans la phase calcul et vérification du radier ces longueur Lx=40m , Ly=18m le poid de la superstructure à l'ELS =53193.8767kN et à l'ELU=72976.5023kN et l'infrastructure à l'ELS=724461 kN et à ELU=978184.35kN la contrainte du sol est à 1.5bar quand j'ai vérifié la contrainte moyenne et le poids total (infra+superstructure)/surface du radier ces dernier sont loin d'être admissible même si j'augmente les debord. par contre si je prend la superstructure seulement sa verifie largement . c'est quoi la solution mes amis. Salutations Modifié Decembre 16, 20178 a par alg-r15
Decembre 16, 20178 a comment_122489 bonjour, tu dois avoir un problème dans le calcul des efforts pour ton infra. A+
Decembre 16, 20178 a comment_122494 Il y a 12 heures, alg-r15 a dit : ces longueur Lx=40m , Ly=18m le poid de la superstructure à l'ELS =53193.8767kN et à l'ELU=72976.5023kN et l'infrastructure à l'ELS=724461 kN et à ELU=978184.35kN Est ce que tu es certain que l'unité est en "KN"? ------------ Are you sure of the unit?
Decembre 16, 20178 a Auteur comment_122495 oui certain le G du radier est de sa surface x son eppaisseur (18x40x04x25KN )+(9nervure x 0.7m x18m x0.6m x 25kN)+( 4nervure x 0.7m x 40m x 0.6 m x 25kN) et le Q= surface du radier x 1.5 kN/m² la superstructure du logiciel directement. Modifié Decembre 16, 20178 a par alg-r15
Decembre 16, 20178 a Auteur comment_122500 effectivement je vient de decouvrire mon erreur l'épaisseur je l'avais pris en cm merci infiniment . je vais faire une autre discussion sur chemisage d'un bâtiment R+4 des fondation au poutres si vous etes interesser . Salutations.
comment_122487Salut mes amis
je suis sur un calcul d'une structure en R+7 et je suis dans la phase calcul et vérification du radier
ces longueur Lx=40m , Ly=18m
le poid de la superstructure à l'ELS =53193.8767kN et à l'ELU=72976.5023kN
et l'infrastructure à l'ELS=724461 kN et à ELU=978184.35kN
la contrainte du sol est à 1.5bar
quand j'ai vérifié la contrainte moyenne et le poids total (infra+superstructure)/surface du radier
ces dernier sont loin d'être admissible même si j'augmente les debord.
par contre si je prend la superstructure seulement sa verifie largement .
c'est quoi la solution mes amis.
Salutations
Modifié par alg-r15