Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

CIVILMANIA

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Exprimer un besoin

Effort tranchant dynamique très petit par rapport au V statique équivalente ??

Logiciels de calcul
Question posée le 24 mars 2018 par ing.i-dell, 11 réponses
Posté(e)
comment_125259

SALUT ..

J'ai un problème pour la vérification de l'effort tranchant a la base d une structure  r+3+buanderie 

j'ai trouve que:   0.8  VX  statique =1063KN -----------> Vx dyn [etabs] =176 KN

                          0.8  Vy statique =1063 KN -------------->Vx dy[etabs] = 180 KN

                                    alors                  0.8Vx stat/Vx dyn =6.03

                                                             0.8Vy stat/Vy dyn =5.9

Je trouve ça c'est bizarre   ...es que c'est  normale ?

c non où est le problème .. s'il te plaît

Modifié par ing.i-dell

  • Réponses 11
  • Vues 4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_125265
Le 24/03/2018 à 14:28, Saif Eddine Bouadjil a dit :

Vérifier votre modalisation soit l'introduction de EX et EY (9.81)

ouii mon frère je suis introduit tous sa est vérifier plusieurs fois mon modélisation 

lkjhg.jpg

comment_125266

pour ce cas de figure on ma dit en change le g=9.81 par une valeur superieur pour que l'effort tranchant a la base sera vérifié amplification du spectre .

est il fiable cette méthode ???

 image.thumb.png.2606b35d01f163ca4ca7c8124a1c300f.png

  • Auteur
comment_125272
Le 25/03/2018 à 00:24, Saif Eddine Bouadjil a dit :

vérifier vos appui, matériaux et section des éléments ainsi vous unité 

c non veuillez me envoyer Votre modulisation pour le vérifier  

@+ 

j'ai vérifié tous mais je ne suis pas trouvé  le problème   

votre email cvp 

  • 4 semaines après...
  • 2 semaines après...
comment_126697

Salut, Vérifié si ton masse source configurée dans la boite de dialogue load case (masse: Ms Src), est la même que tu a déclarée dans; Etabs/define/masse source/,  si non vous la déclarée par défaut pour qu'elle sera apparaître automatiquement dans la boite de dialogue: define/load case, sélectionner E Puis clic sur modify/show case/masse source.

Si non envoyer mois ton fichier de calcul.

Bonne lecture

comment_126782

Bonjour 

attention à ne pas confondre entre la masse et le poids 

W = m  x g ----------m =W/g

 ton V statique me semble un peux très grand pour un R+3

c'est quoi ton W et surface en plan de ton bâtiment ?

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.