Bonjour,

La photo du lien ci-dessous montre un chantier  de réalisation d'un mur de soutènement où les fondations sont constitués par des pieux forés tubé.

Le pieu entouré en rouge a été déstabilisé lors de la dépose de la chemise après coulage de béton où la cage d'armatures a été déplacée par rapport au centre, est ce que vous jugez que le pieux en question est acceptable ou bien il doit être repris?

mini_18112304122913178.jpg

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour,

je suppose que les photos montrent les pieux avant leur recépage.le diagnostic ne pourra être fait qu'après.

en tout état de cause il y lieu de procéder à un essai de  charge du pieu incriminé.

OuAllahou A3lam

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 12 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

je suppose que les photos montrent les pieux avant leur recépage.le diagnostic ne pourra être fait qu'après.

en tout état de cause il y lieu de procéder à un essai de  charge du pieu incriminé.

OuAllahou A3lam

A+

Bonjour FRIDJALI,

effectivement, les pieux ne sont pas récépés encore, mais la cage d'armature a été déstabilisé lors de la dépose de la chemise et il y a eu excentrement de la cage.

Je n'ai aucune information sur l'essai de charge, est ce qu'il est obligatoire pour tous les pieux? en tous les cas il n'est pas indiqué dans le cahier de charge de l'entreprise.

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

re

donc attendons le recépage parce qu'il est probable que la cage d'armature n'ait été déplacée que dans la partie supérieure, là ou le béton est mauvais et mélangé de boue.

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 5 minutes, FRIDJALI a dit :

re

donc attendons le recépage parce qu'il est probable que la cage d'armature n'ait été déplacée que dans la partie supérieure, là ou le béton est mauvais et mélangé de boue.

A+

Re, 

Avez vous plus d'informations sur l'essai de charge et est ce qu'il est obligatoire pour tous les pieux?

Merci.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

à l’instant, REDO a dit :

Bonjour,

La photo du lien ci-dessous montre un chantier  de réalisation d'un mur de soutènement où les fondations sont constitués par des pieux forés tubé.

Le pieu entouré en rouge a été déstabilisé lors de la dépose de la chemise après coulage de béton où la cage d'armatures a été déplacée par rapport au centre, est ce que vous jugez que le pieux en question est acceptable ou bien il doit être repris?

mini_18112304122913178.jpg

Merci.

 

ci-dessous la photopieux.jpg.8ebe3c16b008599ea56388710e149d8c.jpg

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites