Aller au contenu
Posté(e)
comment_131219

Bonjour,

La photo du lien ci-dessous montre un chantier  de réalisation d'un mur de soutènement où les fondations sont constitués par des pieux forés tubé.

Le pieu entouré en rouge a été déstabilisé lors de la dépose de la chemise après coulage de béton où la cage d'armatures a été déplacée par rapport au centre, est ce que vous jugez que le pieux en question est acceptable ou bien il doit être repris?

mini_18112304122913178.jpg

Merci.

  • Réponses 6
  • Vues 2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_131221

bonjour,

je suppose que les photos montrent les pieux avant leur recépage.le diagnostic ne pourra être fait qu'après.

en tout état de cause il y lieu de procéder à un essai de  charge du pieu incriminé.

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_131224
il y a 12 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

je suppose que les photos montrent les pieux avant leur recépage.le diagnostic ne pourra être fait qu'après.

en tout état de cause il y lieu de procéder à un essai de  charge du pieu incriminé.

OuAllahou A3lam

A+

Bonjour FRIDJALI,

effectivement, les pieux ne sont pas récépés encore, mais la cage d'armature a été déstabilisé lors de la dépose de la chemise et il y a eu excentrement de la cage.

Je n'ai aucune information sur l'essai de charge, est ce qu'il est obligatoire pour tous les pieux? en tous les cas il n'est pas indiqué dans le cahier de charge de l'entreprise.

Merci.

comment_131225

re

donc attendons le recépage parce qu'il est probable que la cage d'armature n'ait été déplacée que dans la partie supérieure, là ou le béton est mauvais et mélangé de boue.

A+

  • Auteur
comment_131226
il y a 5 minutes, FRIDJALI a dit :

re

donc attendons le recépage parce qu'il est probable que la cage d'armature n'ait été déplacée que dans la partie supérieure, là ou le béton est mauvais et mélangé de boue.

A+

Re, 

Avez vous plus d'informations sur l'essai de charge et est ce qu'il est obligatoire pour tous les pieux?

Merci.

  • Auteur
comment_131228
à l’instant, REDO a dit :

Bonjour,

La photo du lien ci-dessous montre un chantier  de réalisation d'un mur de soutènement où les fondations sont constitués par des pieux forés tubé.

Le pieu entouré en rouge a été déstabilisé lors de la dépose de la chemise après coulage de béton où la cage d'armatures a été déplacée par rapport au centre, est ce que vous jugez que le pieux en question est acceptable ou bien il doit être repris?

mini_18112304122913178.jpg

Merci.

 

ci-dessous la photopieux.jpg.8ebe3c16b008599ea56388710e149d8c.jpg

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…