Posté(e) Decembre 4, 20187 a comment_131379 Bonjour, Lors de l'étude sismique, j'atteint la fréquence de presque 33 Hz avant que les masses cumulés suivant y et z n'atteint 1 .... voir image attachée Que faire?
Decembre 4, 20187 a comment_131381 Bonjour, Remarque 1: avant de voire la fréquence de coupure,, 0.00% de la masse du bâtiment se déplace dans le sens y et presque 100% selon x !! Vous avez un problème dans le paramétrage de l'analyse modale. Remarque 2 : il faut choisir juste le cas Modale :
Decembre 4, 20187 a Auteur comment_131384 Voila les paramétres de l'analyse modale .. que pourrai-je changer?
Decembre 4, 20187 a comment_131386 Bonjour, Il apparait que le paramétrage est bon, si non il faut négliger la densité si vous avez donnée les coefficients de conversion de la charge rn masse G+xQ, si non il va prendre le poids propre de la structure x2. Remarque : Si vous voulez faite passer votre modèle pour qu'on puisse le vérifier.
Decembre 5, 20187 a Auteur comment_131398 J'ai convertit seulement la charge d'exploitation en masse, laissant le logiciel prend le poids propre automatiquement. Mon modèle est comme suit.
comment_131379Bonjour,
Lors de l'étude sismique, j'atteint la fréquence de presque 33 Hz avant que les masses cumulés suivant y et z n'atteint 1 .... voir image attachée
Que faire?