Aller au contenu
Posté(e)
comment_137782

Bonjour

la longueur de scellement est calculée selon BAEL 91 à l’aide de ces formules

Question après avoir obtenu cette longueur de scellement, à quelle longueur initiale on va l’ajouter si on est dans le cas d’une poutre ( est ce la portée?); et dans le cas de la fondation , poteaux ...?


1052443778_Formulescellement.thumb.jpg.596318a263a53b4df4e44dd976623b9e.jpg  

  • Réponses 5
  • Vues 9.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, Non, c'est en fonction de la contrainte de traction qu'il y a dans la barre. Si la barre travaille à 435 MPa, il faudra la totalité de l'ancrage. Si elle travaille à 200 MPa par exemple,

Images postées

recommended_posts

comment_137788

Bonjour,

Non, c'est en fonction de la contrainte de traction qu'il y a dans la barre. Si la barre travaille à 435 MPa, il faudra la totalité de l'ancrage. Si elle travaille à 200 MPa par exemple, on peut réduire l'ancrage proportionnellement

 

 

comment_137844
Il y a 11 heures, Slimane HASSANI a dit :

Oui merci. Mais cette ancrage part de quelle point à quelle point ?

Salaam 3alaykoum

ajoute le à la portée de la poutre hors appuis, les règles qui disent qu'on peut le décaler avant ne sont que d'ordre économique bien que prouvé et le gain en économie d'acier est faible.

Aussi attention la formule que tu as donnée est pour un ancrage droit (titre). si la traction est forte cette formule n'est plus valable et la forme de l'ancrage change.

WALLAAHOU A3LAM

  • Auteur
comment_137846
il y a 8 minutes, Ahmed Diagne a dit :

Salaam 3alaykoum

ajoute le à la portée de la poutre hors appuis, les règles qui disent qu'on peut le décaler avant ne sont que d'ordre économique bien que prouvé et le gain en économie d'acier est faible.

Aussi attention la formule que tu as donnée est pour un ancrage droit (titre). si la traction est forte cette formule n'est plus valable et la forme de l'ancrage change.

WALLAAHOU A3LAM

Merci pour la réponse, à mon avis la formule reste valable, en cas de traction de forte valeur on ajoute à cette longueur de scellement droit un ancrage courbe dont les dimension sont fixé par le BAEL ou EC. ollaho a3lam

comment_137849
il y a 12 minutes, Slimane HASSANI a dit :

Merci pour la réponse, à mon avis la formule reste valable, en cas de traction de forte valeur on ajoute à cette longueur de scellement droit un ancrage courbe dont les dimension sont fixé par le BAEL ou EC. ollaho a3lam

Justement dans les nouvelles normes l'ancrage courbe n'a plus des dimensions fixées, sa longueur est calculée et ses dimensions fixes n'interviennent qu'après calcul et comparaison avec les valeurs calculées et on prend le max des deux. en plus du calcul du rayon de cintrage ou diamètre du mandrin dans la partie courbe.

Bon je retourne au large de l'océan Net vu que le thème commence à être sensible et risqué, voici quelques références, si tu as des questions sur la procédure, n'hésite pas :

https://calculocivil.com/fr/ec2/ancrage/base

https://slideplayer.fr/slide/1201443/

https://fr.graitec.com/faq-item/faq-1170-eurocode-2-comment-arche-poutre-calcule-t/

WALLAAHOU A3LAM

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…