Ahmed أحمد 2 messages
-
Struc2000 2 messages
-
canartik 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour, Non, c'est en fonction de la contrainte de traction qu'il y a dans la barre. Si la barre travaille à 435 MPa, il faudra la totalité de l'ancrage. Si elle travaille à 200 MPa par exemple,
Bonjour
la longueur de scellement est calculée selon BAEL 91 à l’aide de ces formules
Question : après avoir obtenu cette longueur de scellement, à quelle longueur initiale on va l’ajouter si on est dans le cas d’une poutre ( est ce la portée?); et dans le cas de la fondation , poteaux ...?