Aller au contenu
View in the app

A better way to browse. Learn more.

CIVILMANIA

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Posté(e)
comment_142300

bonjour a tous ; 

je travaille sur mon projet de fin d’étude et je me trouve face a une difficulté de conception comme suit : 

j'ai une passerelle urbaine en porte-a-faux de 8.15m sur poteau circulaire ! 

est il possible de réaliser cette structure en BA ? 

00.PNG

  • Réponses 4
  • Vues 3.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Messages populaires

  • ucefelmir
    ucefelmir

    Bonjour, En BA sera très lourd et vous risquez d'avoir des déformations différées importantes. Privilégier le béton précontraint ou une structure mixte (acier-béton). cdt

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonsoir En plus la précontrainte, vous pouvez éventuellement augmenter l'inertie de votre porte à faux en jouant sur sa forme géométrique ce qui diminuera sa flèche. Regarde ce lien à toute fin u

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_142332

 

Il y a 15 heures, ucefelmir a dit :

Bonjour,

En BA sera très lourd et vous risquez d'avoir des déformations différées importantes. Privilégier le béton précontraint ou une structure mixte (acier-béton).

cdt

Merci beaucoup pour votre reponse ,je vais essayer de faire une une étude comparative entre les deux ( précontraint  et CM )

pour la précontraint, qu'elle est la reglementation concernant la conception pre-dimensionnement et dimensionnement en cas de post tension ? 

Modifié par Oualid Rahmaoui

comment_142334
il y a une heure, Oualid Rahmaoui a dit :

 

Merci beaucoup pour votre reponse ,je vais essayer de faire une une étude comparative entre les deux ( précontraint  et CM )

pour la précontraint, qu'elle est la reglementation concernant la conception pre-dimensionnement et dimensionnement en cas de post tension ? 

Bonsoir

En plus la précontrainte, vous pouvez éventuellement augmenter l'inertie de votre porte à faux en jouant sur sa forme géométrique ce qui diminuera sa flèche. Regarde ce lien à toute fin utile.

 

comment_142339
Il y a 4 heures, Oualid Rahmaoui a dit :

 

Merci beaucoup pour votre reponse ,je vais essayer de faire une une étude comparative entre les deux ( précontraint  et CM )

pour la précontraint, qu'elle est la reglementation concernant la conception pre-dimensionnement et dimensionnement en cas de post tension ? 

NORMES : BPEL 91ou EC2

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…