abdeslam-brahim 1 message
-
FRIDJALI 1 message
-
BELLAMINE 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonsoir, sur le plan statique tout se alcule aisemment.sur le plan dynamique et, surtout si vous etes en zone de forte sismisité,la présence de la piscine pose problème.le problème est agravé par
-
Bonsoir En plus des charges verticales vous avez une charge horizontale due à la pression hydrostatique de l'eau. Donc les voiles et poteaux seront sollicités à la flexion composée en situa
-
Bonjour 1- Surtout ne pas ommettre le chargement dynamique (important) 2- Le chargement hydrostatique 3- Etanchéité
Bonjour à vous chers ingénieurs,
Je travaille sur un bâtiment qui possède une piscine de 1.5 m de profondeur (zone entourée en rouge sur l'image jointe) au dernier niveau (7ème étage) ( c'est la 1 ère que j'ai un cas pareil). J'aimerais savoir s'il y a des dispositions particulières à prendre dans ce genre de situations notamment au niveau des voiles et poteaux de la piscine. A quel ferraillage pourrais-je m'attendre pour les voiles ?