Posté(e) Février 12, 20223 a comment_154714 Bonjour svp j ai une question concernent l entraxe des lisse j ai une charge de 210.45 sur pression et une charge depression 291.96 mais suivant la fiche technique de bardage que j ai choisi je sais pas comment trouver l entraxe et aussi l epaisseur de la tole correcte et merci d avance
Février 12, 20223 a comment_154717 Bonjour Le cas le plus défavorable est celui de la dépression 291,96 soit 300 et vous avez la possibilité entre deux choix selon le tableau des données du fournisseur à savoir : ** Ep. 0,63mm entraxe 69 ou ** Ep. 0,75mm entraxe 82 Il y a aussi la possibilité de faire une interpolation entre 291,96 et 300 mais le produit tel qu'il découlera de cette interpolation, vous ne le trouverez pas "peut être" sur le marché. Cdlt
Février 12, 20223 a Auteur comment_154718 pour le probleme de marché c est juste un projet d etudes donc c est pas un projet d exécution. Merci beaucoup Modifié Février 12, 20223 a par Ha ya
Février 12, 20223 a comment_154719 291,96 et 300 pratiquement c'est la même chose. Maintenant si vous voulez rester dans un contexte purement théorique en disant que 291,96 est différent de 300 vous devez alors donner l'incertitude sur la valeur de 291,96
comment_154714Bonjour svp j ai une question concernent l entraxe des lisse
j ai une charge de 210.45 sur pression
et une charge depression 291.96 mais suivant la fiche technique de bardage que j ai choisi
je sais pas comment trouver l entraxe et aussi l epaisseur de la tole correcte
et merci d avance