Voici les résultats. du tableur. Excusez moi pour la réactivité, j'étais en congés et loin de mon PC.
comment_156944Bonjour à tous
Pour un pont biais à poutres multiples,
Si les rigidités unitaires à la flexion et à la torsion des poutres sont évaluées suivant une coupe droite (largeur droite) du tablier. Suivant qu'elle coupe "portée droite ou portée biaise" peut-on évaluer les rigidités unitaires de flexion et de torsion des entretoises ?
Je sais que nous pouvons s'affranchir à ce pb de biais, en réalisant un ouvrage mécaniquement droit, tout en conservant le biais de franchissement géométrique en réalisant des lignes d'appuis perpendiculairement aux poutres longitudinales avec le recourt à des piles-marteaux. Mais, comme dit avant, si nous voulons garder le biais géométrique, suivant qu'elle coupe alors peut-on évaluer les rigidités unitaires à la flexion et à la torsion pour les entretoises ?
Merci