Bonjour,

En infrastructure, un JD est-il obligatoire ? Je n'en vois pas souvent.

Dans quels cas est-ce obligatoire en infrastructure ? Autant en superstructure cela dépend de la longueur du bâtiment et de la région mais en infrastructure.

  • Réponses 10
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_258265

Bonjour,
En bâtiment, on distingue généralement trois types de joints :
1-Joint de dilatation
Il permet d’absorber les variations de longueur dues aux effets thermiques, au retrait et au fluage.
• Il coupe généralement la superstructure uniquement.
• En infrastructure, il n’est pas systématiquement obligatoire.
• Sa nécessité dépend :
o de la longueur de l’ouvrage,
o du climat,
o et des prescriptions normatives.
• Les espacements (25 à 35 m) sont des ordres de grandeur, variables selon les normes nationales.
2-Joint de rupture
Il est utilisé lorsque deux parties de l’ouvrage présentent des comportements très différents :
• charges très différentes,
• hauteurs différentes,
• types de fondations différents.
Dans ce cas, le joint coupe la superstructure et l’infrastructure.
3-Joint sismique
Il est imposé en zone sismique pour éviter le martèlement entre structures.
• Il coupe seulement la superstructure (les mouvements sismiques au niveau du sol sont identiques sauf si le projet est à cheval sur une faille).
• Sa largeur est déterminée par le calcul et les normes (ex : Eurocode 8).


Conclusion :
En infrastructure, le joint de dilatation n’est pas obligatoire par principe, contrairement aux joints de rupture qui peuvent être structurellement nécessaires selon les cas.

comment_258266
il y a 35 minutes, Zied1 a dit:

Bonjour,
En bâtiment, on distingue généralement trois types de joints :
1-Joint de dilatation
Il permet d’absorber les variations de longueur dues aux effets thermiques, au retrait et au fluage.
• Il coupe généralement la superstructure uniquement.
• En infrastructure, il n’est pas systématiquement obligatoire.
• Sa nécessité dépend :
o de la longueur de l’ouvrage,
o du climat,
o et des prescriptions normatives.
• Les espacements (25 à 35 m) sont des ordres de grandeur, variables selon les normes nationales.
2-Joint de rupture
Il est utilisé lorsque deux parties de l’ouvrage présentent des comportements très différents :
• charges très différentes,
• hauteurs différentes,
• types de fondations différents.
Dans ce cas, le joint coupe la superstructure et l’infrastructure.
3-Joint sismique
Il est imposé en zone sismique pour éviter le martèlement entre structures.
• Il coupe superstructure et infrastructure.
• Sa largeur est déterminée par le calcul et les normes (ex : Eurocode 8).


Conclusion :
En infrastructure, le joint de dilatation n’est pas obligatoire par principe, contrairement aux joints de rupture et sismiques qui peuvent être structurellement nécessaires selon les cas.

pardon pour le joint sismique coupe que la superstructure !

  • 1 mois après...
comment_258626

Dans les bâtiments à façades en maçonnerie porteuse, les joints de dilatation et de retrait concernent l’ensemble de la structure. Leur espacement maximal dépend des conditions climatiques : 20 m en régions sèches ou à fortes variations de température, et 35 m en régions humides et tempérées.

Lorsque les ouvrages situés au-dessus du plancher de toiture en béton armé présentent une résistance thermique inférieure à 1 °C·m²/W (exigence de la norme NF DTU 20.12), des joints supplémentaires, appelés joints diapason, doivent être mis en place. Ces joints recoupent le gros œuvre de la toiture et les maçonneries du dernier étage, afin de limiter la distance entre joints successifs à 20 m maximum.

Entre 20 m et 35 m, une valeur intermédiaire peut être retenue selon la zone géographique. À titre indicatif, les distances généralement admises sont de 20 m en zone méditerranéenne, 25 m dans les régions de l’Est et de montagne, 30 m en région parisienne et 35 m dans l’Ouest.

Les règles BAEL autorisent, pour les bâtiments courants à ossature complète en béton armé, des espacements plus importants. Cette tolérance ne s’applique toutefois pas aux bâtiments dont les planchers reposent sur des murs en maçonnerie, ceux-ci présentant une déformabilité insuffisante et générant des efforts de traction et de cisaillement. Dans ce cas, les espacements entre joints doivent être réduits.

  • Auteur
comment_258726

Donc indépendamment de savoir si on est en étages courants ou dans le sous-sol, dès qu'on dépasse la longueur règlementaire on met un JD ? (exemple 2 bâtiments espacés l'un de l'autre et les 2 sont sur un sous-sol commun, la longueur est grande)

comment_258728

Bonjour,
Le joint de dilatation a pour objectif d’absorber les effets de retrait, de fluage et de variations thermiques. Ces phénomènes concernent l’ensemble de la structure et ne dépendent pas uniquement du niveau considéré.

Il est vrai que le sous-sol est généralement confiné par le sol et peut, dans certains cas, être assimilé au comportement des fondations. Toutefois, afin d’éviter toute prise de risque inutile, je pense qu’il est plus prudent de prévoir le joint de dilatation dès le sous-sol ( après la fondation)

Selon le retour d’expérience, plusieurs solutions peuvent être envisagées en fonction du concept structurel retenu. Je sollicite donc, très poliment, l’avis des chers membres sur ce point afin de confirmer l’approche la plus appropriée.

Cordialement,

comment_258785

un résumé pour less joints de dilatation

distance maxi entre joints de dilatation

zone sèche ou de forts écarts de température

humides et tempérés

Maconnerie porteuse
DTU 20.1

20m maximum

35m maximum

Ossature béton armé complte
BAEL

25m maximum

50m maximum

  • Membre Leader
comment_258925

Bonjour,

Un joint de dilatation, signifie qu'il y a dilatation, et donc variations de la température. Lorsque que vous êtes hors sol, la règlementation autorise des distances entre joints de 25 à 35m, pour des températures variant de façon indicative, entre -5 et 50°C (voire plus selon les couleurs de façade). Lorsque vous êtes enterré, quelles sont les variations de température de la structure ?

Cordialement.

comment_258930

les phénomens du
retrait et fluage

cordialement.

Dans un système hyperstatique (ossature), les effets du retrait sont complexes et ne peuvent être évalués par le calcul. Pour les limiter, il faut prendre des précautions d’exécution et prévoir, dans les ouvrages longs, des « joints de dilatation

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.