BOnjour On met des poutres de rigidites ( On appelle cela des poutres de redressement) pour que le moment sillicitant la semelle soit repris par ces dites poutres, ainsi la semelle sera soumise a un
-
bonjour, si vous vous avez une semelle filante,vous avez le critère de rigidité a respecter soit h=( Bx-bx/4)+5 avec Bx,largeur de la semelle,bx=épasseur du voile.La rigidité est retenue par ce cri
-
bonjour T.N je vais essayer de répondre à ta question. la largeur de la semelle filante se calcul par la condition du non dépassement de la portance du sol, la hauteur de la semelle se calcule pa
comment_31764slt mes chers amis svp c'est vraiment urgent j suis entrein de calculer une batisse R+3+Ssol
j'ai opter pour des semelle filantes alors j vous en pris dans quel cas il faut mettre une poutre de rigfidiré dans la semelle filante ??????????
merci d'avance mes freres