merci pour l'explication de elu et els , on sait que la combinaisons 1.35G+1.50P pour quels raison on pris 1.35G pour les charges permanents et 1.50P pour les charges d'exploitations?

ex. zouzou20

  • Réponses 2
  • Vues 2.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_50859

Bonjour,

En fait lorsqu'on fait n'importe quel calcul de dimensionnement on affecte des coefficients de sécurité afin de se couvrir en cas d'augmentation des effets destabilisants ( coef multiplcatif superieur à 1 ) et également se prémunir de la baisse de résistance des matériaux utilisés en divisant leur capacité par un coef >1.

Dans le cas du béton armé on majore les effets permanents par 1.35 lorsqu'ils sont à effet négatif et par 1 lorsqu'ils sont stabilisants.

les charges variables sont estimées et sont soumises à plus de variation donc on les majore de 50%.

Ces coefs dpendent des réglements élaborés et adaptés pour chaque pays.