Posté(e)
comment_57989

salam alikoum, j'ai un terain avec une tpente importante, sur lequel on veux réaliser un immeuble de 5 etages et comme le bon sol se trouve à plus de 2.5m de profondeur je me retrouve sur le coté haut de la pente avec une profendeur pouvant ateindre les 8 ou 10 metre et par consequant un voile perifirique (soutenement des terre) tres important et tres couteux, et je ne sais pas si quelqu'un peux me proposer une solution plus economique.

merci d'avance et baraka allahou fikoum (je suis ouvere à toute les proposition)

  • Réponses 5
  • Vues 2,8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_58451

Bsr!

A ta place je déplacerais l'implantation du bloc par rapport au talus terrassé d'une distance nécessaire à la réalisation d'un voile de soutènement ultérieur.

comment_58453

salut.

Un bon sol a -2,5m n'est pas profond nous sommes tjs dans les fondations superfecielles on peut resourdre le pb soit par:

1- rattrapage par gros beton.

2- double chainages.

3- voile peripherique.

4- sous sol.

Par contre un talus dépassant 8m pose un serieux pb, tu peut combiner un talutage pour reduire la hauteur et un mds.

Il faut tenir compte de choix du site = article 2.1 du RPA 99 / Version 2003 =

comment_58454

salut.

Un bon sol a -2,5m n'est pas profond nous sommes tjs dans les fondations superfecielles on peut resourdre le pb soit par:

1- rattrapage par gros beton.

2- double chainages.

3- voile peripherique.

4- sous sol.

Par contre un talus dépassant 8m pose un serieux pb, tu peut combiner un talutage pour reduire la hauteur et un mds.

Il faut tenir compte de choix du site = article 2.1 du RPA 99 / Version 2003 =

comment_58455

salut.

Un bon sol a -2,5m n'est pas profond nous sommes tjs dans les fondations superfecielles on peut resourdre le pb soit par:

1- rattrapage par gros beton.

2- double chainages.

3- voile peripherique.

4- sous sol.

Par contre un talus dépassant 8m pose un serieux pb, tu peut combiner un talutage pour reduire la hauteur et un mds.

Il faut tenir compte de choix du site = article 2.1 du RPA 99 / Version 2003 =

comment_58456

salut.

Un bon sol a -2,5m n'est pas profond nous sommes tjs dans les fondations superfecielles on peut resourdre le pb soit par:

1- rattrapage par gros beton.

2- double chainages.

3- voile peripherique.

4- sous sol.

Par contre un talus dépassant 8m pose un serieux pb, tu peut combiner un talutage pour reduire la hauteur et un mds.

Il faut tenir compte de choix du site = article 2.1 du RPA 99 / Version 2003 =

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.