comment_79469Bonjour,
je sollicite votre aide de nouveau pour une vérification d'assemblage comme suit
j'ai une poutre qui vient se poser dans une cornière reconstituée ( deux plats soudée, voir fichier joint )
j'aimerai avoir votre avis sur l’épaisseur mini des plats
se que j'ai fait : dimensions voir fichier joint avec une largeur du plat = 200 mm
calculer le plat numéro 1 en console pour avoir épaississeur mini
I/V < M / sigma
bh2/6 < M/ sigma , suite à cela j'arrive à une épaisseur de 30 mm pour le plat 1
Plat numéro 2
j'ai calculé en fonction de l'effort de traction max du boulon , par mesure de sécurité j'ai admis que le boulon (N3) travail en compression, vu que je sais pas comment déterminer la zone comprimé du plat ?(c'est y a une maniéré de faire ,merci de partager )
une autre question par rapport au 2 plats que j'ai rajouté numéro 3 , je les ai rajouter pour conforter la console, par contre la question que je me pose , du faite que j'ai rajouter ces deux plats numero 3,
sa me changera pas le travail de la console en plat sur 3 appuis?? ,
voila merci de votre aideee
plat.pdf