Bonjour,

 

Je viens solliciter votre aide car je dois calculer une dalle basse RdC avec un porte à faux de 1 m. Il s'agit d'un bâtiment de trois étages et à l'extrémité de cette dalle ce trouve un mur qui plombe sur tous les étages.

 

Mon problème est le suivant: après calcul sur arche ossature à l'EC 2, j'obtiens une flèche de cm. Comment puis-je réduire cette flèche afin de respecter la limitation L/250 pour les consoles ? (ma dalle fait déjà 25 cm).

 

On me demande également de vérifier la section maximale d'aciers autorisée selon l'EC2 dans une dalle d'épaisseur 25 cm, où puis-je trouver ce renseignement ?

 

Merci par avance pour vos réponses et désolé pour les fautes d'orthographe.

 

Cordialement,

Niko

  • Réponses 2
  • Vues 4,8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_86925

Bonjour,

 

Je viens solliciter votre aide car je dois calculer une dalle basse RdC avec un porte à faux de 1 m. Il s'agit d'un bâtiment de trois étages et à l'extrémité de cette dalle ce trouve un mur qui plombe sur tous les étages.

 

Mon problème est le suivant: après calcul sur arche ossature à l'EC 2, j'obtiens une flèche de cm. Comment puis-je réduire cette flèche afin de respecter la limitation L/250 pour les consoles ? (ma dalle fait déjà 25 cm).

 

On me demande également de vérifier la section maximale d'aciers autorisée selon l'EC2 dans une dalle d'épaisseur 25 cm, où puis-je trouver ce renseignement ?

 

Merci par avance pour vos réponses et désolé pour les fautes d'orthographe.

 

Cordialement,

Niko

 

bonjour,

 

Pour la flèche, vérifie bien ton modèle et vérifie les liaisons de ton porte à faux avec le reste du plancher (à chaque étage).

Pour la section minimale et maximale, voir le chapitre de "Dalle pleines coulées en place" de EC2.

Le pourcentage d'acier minimal dans la direction principale : 0.15 %

Le pourcentage d'acier maximale (totale) dans la direction principale : 4  %

 
Cordialement.

Modifié par KARIMTCA

comment_86938

bonjour,

je crois tu as un problème dans ton modél car avec des charges modérées et pour un porte a faux de 1m on peut passer par une épaisseur bcp moindre (de l'ordre de 16 cm).

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.