Bonjour,

 

    quand je vérifie le renversement de ma structure; mes résultats sont supérieur à 0.1 donc il faut tenir compte de l'effet de second ordre.

comment tenir compte de cet effet ?

 

merci d'avance

 

cordialement.

  • Réponses 6
  • Vues 2.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • ucefelmir
    ucefelmir

    bonjour, Juste pour être plus rigoureux il s'agit du coefficient de l'effet P-Delta et non pas la vérification du non renversement (je me demande pourquoi le RPS 2000 confond les 2 vérifications). La

  • bonjour,   Cela est rare pour une structure béton armé; si THETA < 0.25 , vous pouvez majorer les moments du premier ordre par 1/(1-THETA)   il vaut mieux cependant rigidifier votre structure a

recommended_posts

comment_89381

bonjour,

Juste pour être plus rigoureux il s'agit du coefficient de l'effet P-Delta et non pas la vérification du non renversement (je me demande pourquoi le RPS 2000 confond les 2 vérifications). La vérification du non renversement consiste à vérifier que Mst/Mrenv>1.5...c'est une autre vérification (voir PS 92)

comment_89459

bonjour,

 

Cela est rare pour une structure béton armé; si THETA < 0.25 , vous pouvez majorer les moments du premier ordre par 1/(1-THETA)

 

il vaut mieux cependant rigidifier votre structure afin de réduire les effets  de second ordre (augmenter la section des poteaux/ poutres , ajouter des voiles...)

 

salutations

  • Auteur
comment_89471

bonjour,

 

 

 

bonjour,

 

Cela est rare pour une structure béton armé; si THETA < 0.25 , vous pouvez majorer les moments du premier ordre par 1/(1-THETA)

 

il vaut mieux cependant rigidifier votre structure afin de réduire les effets  de second ordre (augmenter la section des poteaux/ poutres , ajouter des voiles...)

 

salutations

les moments du premier ordre ça veux dire tout les moments sur les poutres-poteaux

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.