- Réponses 3
- Vues 1,4k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
KARIMTCA 1 message
-
Remy James 1 message
-
ucefelmir 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
bonjour, Je pense que si le voile est sur le même axe , tu peux l'utiliser comme une partie de contreventement sur les 3 m, pour le reste il faudrait un contreventement métallique. Cordialement.
-
bonjour, Non, c'est pas le cas à moins que votre mur en maçonnerie est un mur porteur qui est dimensionné pour reprendre les charges horizontales dues au vent ou séisme. J'ajoute, que pour le mur (mu
comment_91489Bonjour,