Bonjour,

 

ask on fait l’étude dynamique dans des dalot enterre dans une zone sismique ou non?

c oui ;comment?

avec des dimensions de 2x8 (sépare en milieu )donc 2x(2x4)

  • Réponses 7
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_97364

bonjour,

 

Le calcul dynamique est recommandé par le RPOA 2008 pour les cadres et portiques.

 

En résumé, il faut tenir compte de :

 

- La force d'inertie horizontale du dalot.

- La force d'inertie horizontale du remblai au dessus de la traverse (faiblement enterré).

- L'incrément dynamique de la poussée active.

 

Cordialement,

comment_97390

bonjour,

Je ne possède pas une NDC mais c'est simple il faut juste suivre l'annexe D du l'RPOA 2008.

Si tu trouve des difficultés je suis là pour t'aider.

Cordialement,

  • Auteur
comment_97406

bonjour,

merci mon  fraire je vais essayer,

ask etude un mètre linéaire ou modilise le dalot complet

cordialement

Modifié par rabihr