Posté(e) Mars 16, 200818 a comment_7333 Salut a tout Comment calculer ce mur et quel sont les vérifications nécessaire ?
Mars 17, 200818 a comment_7370 salem, L'RPA99V2003 exige la prise en compte de la composante sismique pour les murs de sout. à plus de 6m. voir RPA99V2003
Mars 19, 200818 a comment_7490 Pour un mur dépassant 6m, les moments d'encastrement au pied du mur de soutènement deviennent très importantes .. Dans ce cas, il vaut mieux assouplir le mur par des contreforts ( voir figure) les contreforts sont calculés comme des consoles, de longueur variable .. Et les voiles du mur sont calculés comme des dalles pleines appuyés sur trois côtés ( latéralement sur les contreforts, et en bas sur la semelle ), et libre en haut... Vous trouvez le principe de calcul des murs de soutènement avec contreforts sur le document ouvrages particuliers des techniques de l'ingénieur par Jean Perchat Paragaraphe 5.5( sujet posté par hichothman007). viewtopic.php?f=44&t=748&p=9721&hilit=ouvrages+particuliers#p9721 Toutefois, il faut bien veiller à assurer le drainage du mur par des barbacanes, parce que la poussée du sol imbibé d'eau peut passer du simple au double par rapport à celle du sol sec..!! Le drainage du mur est assuré par des barbacanes (tuyau PVC de 10 cm de diamètre traversant le mur en biais) à raison d'une pour 1 m2 de mur afin d'évacuer l'eau.. Càd une barabacane par 1m par quinquance..( le schéma de barbacanes forme un trinagle équilatéral de 1m d'arête, tout au long du mur) ... En plus, il ne faut pas oublier de faire des joints de dilatation maximum tous les 25 m ( Personellement, je te conseille de ne pas dépasser les 20m vu la hauteur importante du mur )... Pour le mur, il vaut mieux que ça soit calculé avec logiciel ( Robot, Arche) pcq il ya des vérifications à faire: - Stabilité au renversement - Stabilité au glissement- - Stabilité au poinçaonnement ( vérification vis à vis à la contrainte admissible du sol )
Mars 19, 200818 a comment_7494 Types des murs de soutènement Principe de prédidimensionnement Principe de ferraillage d'un mur de soutènement avec contreforts
Mars 20, 200818 a comment_7566 Salut a tout Comment calculer ce mur et quel sont les vérifications nécessaire ? Salam "1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent." Extrait de l'article 10.4 des RPA99 selon les RPA99 ver 2003, les murs de soutènement dépassant les 6m de hauteur ne peuvent être justifier par un calcul statique équivalant selon les formules présentées dans le même article, dans ce cas c un calcul spectral ou dynamique direct par accelerogramme, et on a recoure à un calcul automatique par la méthode des éléments finis avec prise en compte de l'interaction sol-structure pour un calcul dynamique, les effets de pression dynamique des terres et des pression hydrodynamique de l'eau seront remplacés par des masses additionnelles et non plus par des pressions statiques équivalentes
Mars 21, 200818 a comment_7598 est ce que on peut calculer un mur de soutenement avec le robot ???? car on doit tenir compt de rap2003 pour le calcul sismique si le mur depass 6m ???
Mars 22, 200818 a comment_7672 Salam "1. Les murs de soutènement en béton armé dont la hauteur est inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être justifiés sous sollicitations sismiques avec un calcul statique équivalent." Extrait de l'article 10.4 des RPA99 selon les RPA99 ver 2003, les murs de soutènement dépassant les 6m de hauteur ne peuvent être justifier par un calcul statique équivalant selon les formules présentées dans le même article, dans ce cas c un calcul spectral ou dynamique direct par accelerogramme, et on a recoure à un calcul automatique par la méthode des éléments finis avec prise en compte de l'interaction sol-structure pour un calcul dynamique, les effets de pression dynamique des terres et des pression hydrodynamique de l'eau seront remplacés par des masses additionnelles et non plus par des pressions statiques équivalentes ??? ??? ????? ??? ?????? :intello:: Merci à notre soleil Nour aussi. On revient tjrs à ce module d'élasticité du sol que les rapports du sol ne traite généralement pas chez nous... si cet article n'est pas une exigence (car peuvent étre justifiés) et reste muet pour les de ce genre de mur de sout. (>6m) est-ce que ca implique qu'un calcul statique par les méthodes analytiques, ne seront pas valables en zones sismiques?
Mars 22, 200818 a comment_7679 Merci Rafik et Djas.. J'ai pas exposé le cas dynamique, puisque la question ne précise pas que le mur est anti-sismique.. Peut être, vous trouvez des éléments de réponse, concernant le comportement dynamique des murs de soutènement, dans ce document en pdf de 192 pages: Retaining Walls.pdf of size 7.062 MB http://www.filefactory.com/file/89b1b0/
Mars 22, 200818 a comment_7681 alam Nour j'arrive pas a télécharger le fichier de filefactory, si tu peux le uploader sur 4shared sa serait impec Merci
Mars 22, 200818 a comment_7684 Voici Rafik un lien zshare: http://www.zshare.net/download/93452743ada80b/ J'espère il te convient
comment_7333Salut a tout
Comment calculer ce mur et quel sont les vérifications nécessaire ?