Hardy Cross 5 messages
-
AITELHADJ Farid 3 messages
-
MAKER 3 messages
-
SANFO Mohamine 2 messages
Jours populaires
Messages populaires
-
Bonjour tout le monde Il n'y a aucun règlement qui nous oblige à adopter une dalle pleine, sauf que les portes-à-faux sont en général conçus pour les balcons don't la surcharge d'exploitation est
-
Je pense qu'il vaut mieux disposer la dalle hourdis horizontalement pour soulager les consoles, une charges linéairement réparties est plus facile à reprendre qu'une charge concentrée à l'extremité.
-
Votre remarque est à applaudir.Mais les deux cas sont possibles. Le concepteur a probablement choisi cette disposition parce que les poutrelles seront continues sur N3 (entre P21 et P22).
comment_110435Bsr, j'ai une question en fait j'ai trouver dans un plan de coffrage un porte a faux en hourdis,
est ce que c'est normale, parce que normalement il faut mettre une dalle pleine avec un contre poids ?