- Réponses 9
- Vues 13.6k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
lounesamina 3 messages
-
MAKER 1 message
-
jobsho 1 message
-
ndongo_dara 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Ce que vous avez là, a une forte chance qu'il ne soit pas lié à un problème de relâchement mais plutôt à un problème dans la définition des appuis dans la structure, car le logiciel n'arrive pas à tro
-
si le problème consiste la stabilité de l'ouvrage .il faut que tous les éléments qui composent l'ouvrage ne forment pas de systemes hypostatiques.vous inspirez de ce model:
-
Sur Robot, la plupart des avertissement de type 1 ou 2 sont dus à des barres qui travaillent en torsion, ce qui ne devrait pas être le cas. Suivant le principe de Bernoulli, la torsion n'est pas permi
comment_111790COMMENT CHOISIR LES RELACHEMENT DES BARRES ET POUTRES POTEAUX SOUS AUTODESK ROBOT, POUR EVITER LES MESSAGE D ERREUR AU CALCUL (ANALYSE DE LA STRUCTURE ) MESSAGE INSTABILITE TYPE (X) DE NOEUD (X) VER RZ PAR EXEMPLE