vintran

Actions thermiques dans les passerelles

4 messages dans ce sujet

Bonjour à tous et à toutes,

Je suis en train de travailler sur la dimensionnement d'une passerelle métallique sur Robot. J'ai pris en compte des actions thermiques dans les combinaisons ELS (mais pas à l'ELU pour éviter de surdimensioner les profils). Ma question est : une fois que les profils sont validées (prenant en compte les charges thermiques), est-ce qu'il est nécessaire de prendre en compte ces cas thermiques dans l'envelope des efforts des poutres (pour calculer les assemblages)? Parce que j'ai trouvé des efforts d'une trentaine de tonnes dans les poutres (c'est énorme!).

En vous remerciant par avance pour votre réponse,

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Voici quelques liens qui pourront vous aider

Pourquoi vous prenez la température à ELS et non pas à ELU ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Il convient de prendre la température à l'ELU avec les pondérations adéquates.

Vous ne précisez pas les caractéristiques de votre passerelle (structure, appuis....).

Toutefois si vous introduisez des appuis fixes et une variation linéaire de température, vous engendrerez  des efforts qui peuvent être conséquents. Vous devez éventuellement revoir les conditions d'appuis et la conception des appareils d'appuis (fixes, mobiles, glissants...)

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Vous voulez dire l’assemblage de la poutre avec la pile?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !


Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.


Connectez-vous maintenant