bonjour, je n'ai pas les documents de pré dimensionnement des murs à contreforts.cependant il est évident , pour les Cantilever que lorsque la hauteur du mur dépasse 5-6 m il faut penser à utilis
-
Pour ancrer les aciers, il faut prévoir une bêche en bas et une poutre de couronnement en tête, la longueur d'ancrage est de 50*D ou bien avec crochets(D est le diamètre des aciers)
-
oui, car la semelle doit être raidie au droit du tirant, en tête le voile c'est idem
comment_127239bonjour,
je suis entrain d'effectuer un exercice de mur de soutenement avec contrefort
avec hauteur de 8m
j'ai pris l'épaisseur du semelle a (h/12)=70 cm
la largeur du talon est 3.3m
est ce que j'ai le droit d'avoir des contrefort de largeur 3.3 m ? ou bien c'est faux ?