dans un bâtiment en R+6 en coffrage tunel, le bureau d'd'études a conçue une dalle en console (sans retombèe de poutre) au niveau RDC de 2m de potée et 15 m de largeur et d'une épaisseur de 14cm ferraillée en 2 nappes de T14. quel est votre avis vis a vis la stabilité de cette dalle ?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structure multi-matériaux (acier, béton, bois, verre, etc...).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon les Eurocodes. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il est compatible avec les dernières versions de Tekla, Revit, AutoCAD et avec les formats d’échange les plus courants (IFC, STP, IGES, SAT, STEP, ...).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez dès à présent de la version d’essai de 90 jours gratuite pour le tester : https://goo.gl/v40pVp


il y a 45 minutes, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

Qu'est ce qu'il y a au dessus de cette dalle?

A+

une galerie pour des locaux commerciaux 

Modifié par samir23

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 2 heures, samir23 a dit :

dans un bâtiment en R+6 en coffrage tunel, le bureau d'd'études a conçue une dalle en console (sans retombèe de poutre) au niveau RDC de 2m de potée et 15 m de largeur et d'une épaisseur de 14cm ferraillée en 2 nappes de T14. quel est votre avis vis a vis la stabilité de cette dalle ?

Bonsoir

2m partie console de cette dalle et l'autre partie incorporée dans le plancher du RDC fait combien ?

Cdt

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
il y a 10 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonsoir

2m partie console de cette dalle et l'autre partie incorporée dans le plancher du RDC fait combien ?

Cdt

oui bien sur, le ferraillage est prolongé au niveau du plancher RDC (en contrepoids de 65 cm)

Modifié par samir23

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Monsieur Samir, vous pouvez choisir une épaisseur de cette console puis ferrailler la dalle et enfin vérifier la flèche selon l'article (B.6.5.3) du BAEL 91 (voir les photos suivantes):

 

Capture01.PNG

Capture02.PNG

Capture03.PNG

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 16 heures, samir23 a dit :

oui bien sur, le ferraillage est prolongé au niveau du plancher RDC (en contrepoids de 65 cm)

Bonjour

Pour évaluer le moment d'encastrement de la partie console de la dalle dû au poids propre (moment qui servira aussi pour calculer la flèche à l’extrémité libre), il faut tenir compte éventuellement du moment (dans le sens des aiguilles d'une montre) dû au contre poids de 65cm.

Cdt 

  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Vous avez collé du contenu avec mise en forme.   Supprimer la mise en forme

  Only 75 emoji are allowed.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Créer...