Jump to content
CIVILMANIA
babdou

Vérification Des Semelles Isolées

Recommended Posts

Bonjour 

j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées )

a) Bâtiment R+1 en B.A  

b) hangar en CM 

C) Bâtiment R+2 EN CM

d) panneau publicitaire 

e) mur de soutènement en B.A

Ma question :

Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à:

1-Calcul des contraintes

2-Soulèvement

3-Glissement

4-Renversement

5-Cisaillement

Merci 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structure multi-matériaux (acier, béton, bois, verre, etc...).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon les Eurocodes. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il est compatible avec les dernières versions de Tekla, Revit, AutoCAD et avec les formats d’échange les plus courants (IFC, STP, IGES, SAT, STEP, ...).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez dès à présent de la version d’essai de 90 jours gratuite pour le tester : https://goo.gl/v40pVp


je sais dans un bâtiment à étages en charpente métallique l'action du séisme  est la plus défavorable par rapport à l’effet du vent 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Il y a 4 heures, babdou a dit :

Bonjour 

j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées )

a) Bâtiment R+1 en B.A  

b) hangar en CM 

C) Bâtiment R+2 EN CM

d) panneau publicitaire 

e) mur de soutènement en B.A

Ma question :

Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à:

1-Calcul des contraintes

2-Soulèvement

3-Glissement

4-Renversement

5-Cisaillement

Merci 

Bonjour

Tous dépend des sollicitations ou efforts appliquées en tête de votre semelle isolée : N Mx My Mxy Tx et Ty et leurs signes.

Cas par cas

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites

pour une couverture de parking en charpente métallique

ELU        
    Fz Max Mx My
    47.29 -1.62 58.86
         
    Fz Mx MyMax
    -25.36 1.21 80.06
         
ELS        
    FzMax Mx My
    32.21 -1.09 39.24
         
         
    Fz Mx MyMax
    -14.63 -0.78 -53.37

Couverture d'un parking.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 1 heure, babdou a dit :

pour une couverture de parking en charpente métallique

ELU        
    Fz Max Mx My
    47.29 -1.62 58.86
         
    Fz Mx MyMax
    -25.36 1.21 80.06
         
ELS        
    FzMax Mx My
    32.21 -1.09 39.24
         
         
    Fz Mx MyMax
    -14.63 -0.78 -53.37

Couverture d'un parking.JPG

Rebonjour

En partant d'une semelle rectangulaire de dimensions BxL = S (section de la semelle) la contrainte Sigma (x,y) en tout point (x,y) de la semelle en contact avec le sol vaut : Fz/S + yMx/Ix + xMy/Iy avec leurs signes (+-) 

Généralement il suffit de calculer cette contrainte au quatre extrémités de la semelle (B/2,L/2); (-B/2,-L/2); (B/2,-L/2) et (-B/2,L/2) 

Si l'une des quatre est négative ==> il y a un soulèvement !!!

Bien sûr il ne faut pas oublier d'ajouter le poids propre de la semelle au valeurs de Fz si ce dernier est calculé en tête de la semelle

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...