Jump to content
CIVILMANIA
Sign in to follow this  
Gautier CMR

Continuité Poteaux B.a

Recommended Posts

Bonjour,

S'il vous plaît, comment assurer pratiquement la continuité verticale du ferraillage d'un poteau de section 22cm*22cm sur un poteau de section 22cm*30cm tout en gardant le même enrobage.

Quand j'annule la 3ème colonne d'aciers de la section 22*30, j'obtiens en haut une section 22*22 avec enrobage 2,5 cm d'un côté et 6,5 cm de l'autre côté!?

Merci d'avance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structures multi-matériaux (béton, acier, bois, verre, …).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon plusieurs normes internationales. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il échange des données avec Revit, Autocad, Tekla et aussi dans les formats les plus courants (ifc, dxf, step, stp, iges, sat, …).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez maintenant de la version d’essai gratuite de 90 jours pour le tester : https://goo.gl/v40pVp

Bonjour,

Veuillez fournir le ferraillage des deux poteaux pour mieux vous aider. Quand vous dites "j'annule la 3ème colonne d'acier" cela veut dire que la section d'acier a changé entre les deux étages n'est-ce pas ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Complément

image.png.169acd02eb123a0ac08366832c4e6cda.png

Et bien sur les sections d'armatures de calcul de chaque poteau sont des sections minimales et il faut tâtonner pour optimiser ... 

Bon courage

Edited by BELLAMINE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Et en généralisant on a :

image.thumb.png.17711389a82dca05bacefd6f9856cc5e.png

Après la mise en équation vous pouvez se servir de l'outil Solver d'Excel pour optimiser

Une erreur involontaire il faut modifier le signe supérieure ou égale par inférieure ou égale dans les expressions de As1 et As2

Cdt

Edited by BELLAMINE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour.

Je vous remercie pour remercie pour vos réactions.

Monsieur Wheatley, oui effectivement les sections d'aciers changent entre les deux étages puisqu'on a 4T12 long pour (22×22) et 6T12 long pour (22×30) .

Cdt

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

bonjour,

si le poteau inférieur n'est pas encore coulé, arrêter les  quatre barres et prévoir des barres en attente à la bonne position avant le coulage

si le poteau est coulé , assurer la longueur d'ancrage des nouvelles barres à la bonne position, par perforation à la profondeur voulue et scellement au mortier spécial.

OuAllahou A3lam

A+

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...