Aller au contenu

Dimensionnement d'un massif d'un bâtiment en charpente métallique

Posté(e)
comment_143707

Bonjour à tous, je suis en train de faire dimensionnement d'un massif d'un bâtiment en charpente métallique.

Je trouve des dimensions très très importantes alors que la charge n'est pas aussi importante que ça. Alors que j'avais déjà calculé des massifs avec des charges plus importantes et robot m'a donné des massifs plus petits donc je ne comprends pas pourquoi cette différence.

Regardez les images en bas.

 

image.thumb.png.b470c91591051f190bc6e25835e106d8.pngimage.thumb.png.f8baf769cd3dac28bdb57679b4936222.png

 

 

Regardez par exemple pour ce massif là :

j'ai des charges plus importantes que le premier mais les dimensions du massifs sont plus petites .

image.thumb.png.74cf3b7e97d4552ab6a4c96f869b45e3.png

 

  • Réponses 23
  • Vues 9.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_143794
Il y a 4 heures, bgc16 a dit :

"C'est la vie"

Tu verras que tu peux aussi avoir des problèmes avec les poteaux encastrés en pieds, pour lesquels les efforts de vents créent un effort horizontal sur les fondations + un moment qui va dans le même sens. Mais selon ta convention de signe pour le calcul du massif, il faudra éventuellement changer le signe du moment (un Fx positif créé t'il un My positif ou négatif, ça dépendra de la convention de signe de ton logiciel...) C'est le métier qui rentre !

Et dans ce cas là , vous pensez aussi que je dois changer le signe.

Si c'est oui , pourquoi ? 

image.thumb.png.ab45821b4ed5c8bbb17caf6b9c3d7706.png

 

comment_143795
il y a 4 minutes, Narcisse57 a dit :

Et dans ce cas là , vous pensez aussi que je dois changer le signe.

Si c'est oui , pourquoi ? 

image.thumb.png.ab45821b4ed5c8bbb17caf6b9c3d7706.png

 

Si c'est similaire à ce que fait robot : non, il ne faut pas changer le signe.

Le signe des efforts horizontaux est important dans 2 cas :

- si le massif n'est pas centré sous la charge

- s'il y a des moments concomitants aux efforts horizontaux.

Sinon, tu peux les rentrer en respectant les signes donnés.

Il faut calculer un massif "à la main" pour s'en rendre compte.

Il est quand même intéressant de savoir dans quel sens est l'effort, si on veut, par exemple, se servir de la butée du dallage (si les efforts sont vers l'intérieur du bâtiment)

  • Auteur
comment_143797
il y a 9 minutes, bgc16 a dit :

Si c'est similaire à ce que fait robot : non, il ne faut pas changer le signe.

Le signe des efforts horizontaux est important dans 2 cas :

- si le massif n'est pas centré sous la charge

- s'il y a des moments concomitants aux efforts horizontaux.

Sinon, tu peux les rentrer en respectant les signes donnés.

Il faut calculer un massif "à la main" pour s'en rendre compte.

Il est quand même intéressant de savoir dans quel sens est l'effort, si on veut, par exemple, se servir de la butée du dallage (si les efforts sont vers l'intérieur du bâtiment)

Ah d'accors je vous remercie.

Ok je vais essayer de trouver des exemples de calcul de massif et les faire à la main, si vous en avez n’hésitez pas à me les envoyer.

  • ADMIN a modifié le titre en Dimensionnement d'un massif d'un bâtiment en charpente métallique

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…