Posté(e)
comment_204779

Bonjour

Je voulais savoir la contrainte admissible du gros béton qu'on peut supposer dans le dimensionnement des semelle.

Est ce qu'on prend la même du sol support ?

(J'ai l'information de la prendre 5 bar)

 

Cordialement.

  • Réponses 23
  • Vues 12,4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, C'est au géotechnicien de vous donner cette information selon la nature du sol. Le DTU fondation, DTU 13.1 P1- propose : 9.4 Fondations sur terrain en pente À défaut de prescriptions plus sé

  • Non il sert a rattraper le bon sol c'est tout

  • Zied1
    Zied1

    Bonjour M @Mouradmourad , Pourriez-vous poser cette question dans un sujet à part s’il vous plaît ? Elle semble ne pas être en lien avec le thème du dimensionnement du gros béton. Cordialement.

Images postées

recommended_posts

  • Membre Leader
comment_205153
Le 08/07/2023 à 18:49, SB2020 a dit :

On peut conclure pour ce sujet que la présence de gros béton n'a aucune influence dans le dimensionnement d'une semelle ?
C'est juste une solution de rattrapage de niveau.
La semelle sur gros béton se calcule avec la portance de sol au dessous.

Je vous remercie pour vos réponses. 

Avez-vous connaissance d'un paragraphe clair d'une norme ou d'une référence (Henry Thonier...) qui porte directement sur ce sujet?

Bonjour,

On peut conclure pour ce sujet que la présence de gros béton n'a aucune influence dans le dimensionnement d'une semelle ? son poids est à prendre en compte.
C'est juste une solution de rattrapage de niveau : selon le DTU 13.1, la réponse est oui.
La semelle sur gros béton se calcule avec la portance de sol au dessous : selon le DTU 13.1 la réponse est oui.

NF DTU 13.1 P1-1 (septembre 2019)
Travaux de bâtiment
Fondations superficielles
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

8  Préparation du fond de fouille

Le fond de fouille est atteint par excavation jusqu'à la profondeur d'ancrage au sein de la formation géologique porteuse déterminée par l'étude géotechnique citée à l'Article 5.

La profondeur hors gel doit également être prise en compte.

NOTE 1

Il est possible de se référer à la Figure 5, pour déterminer cette profondeur.

NOTE 2

Il est conseillé de couler le béton de propreté le plus rapidement possible après excavation.

Le sol doit être homogène au niveau de l'assise des fondations.

Tout élément rencontré en fond de fouille non conforme aux prévisions de l'étude géotechnique, doit être signalé au Maître d'Ouvrage ou à son représentant.

Le cas des sols sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement type sol argileux, est traité au 9.6.

Les éléments tels que les blocs rocheux, anciennes fondations et d'une manière générale toutes lentilles de terrains résistants, susceptibles de former des points durs locaux, sont enlevés sur une certaine profondeur, lorsque ces points se situent sous le radier ou dans les zones d'appui des semelles de fondations. Les zones de moindre résistance sont purgées, si la conception ne les a pas prises en compte.

Les matériaux de remblais ou le gros béton doivent avoir une qualité permettant d'obtenir des caractéristiques au moins égales à celle du sol de fondation, notamment en termes de portance et de déformabilité.

NOTE 3

La profondeur du fond de fouille correspond à la distance entre la plateforme et l'arase inférieure du gros béton.

Cette norme est déjà évoquée dans mon premier post.

Cordialement.

comment_205158

Bonjour

Dans le cas d'une fondation semi profonde. Quelle est la hauteur utile de justification à savoir :

1) hauteur du gros béton+épaisseur de la semelle en considérant l'ensemble comme un bloc monolithique

2) hauteur du gros béton uniquement

Et pourquoi ?

Merci 

Modifié par BELLAMINE

comment_205197
Le 10/07/2023 à 11:27, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Dans le cas d'une fondation semi profonde. Quelle est la hauteur utile de justification à savoir :

1) hauteur du gros béton+épaisseur de la semelle en considérant l'ensemble comme un bloc monolithique

2) hauteur du gros béton uniquement

Et pourquoi ?

Merci 

Autrement dit, comment peut on traité l'interface ou la surface de reprise de bétonnage entre le béton de la semelle et celui du gros béton pour une fondation semi profonde ... 

  • 1 mois après...
comment_207429
Il y a 2 heures, SB2020 a dit :

Re-bonjour à tous

Quelle est alors la formule pour dimensionner la section de gros béton sous une semelle isolée ?

Merci 

Bonjour,

Il  n' a aucune formule. Le GB étant généralement  utilisé en rattrapage de niveau, n'intervient pas dans le dimensionnement. la semelle est dimensionnée par rapport à la contrainte du sol en fond de fouilles.

Le GB est généralement coulé en pleine fouilles( sans coffrage).

OuAllahou A3lam

A+

 

  • 3 mois après...
comment_219841
Le 05/07/2023 à 23:09, mouhib hamrouni a dit :

Même question 

 

Mais je pense à L’ELS SIGMA GB de 5 à 6 bars 

a l’ELU de 7,5 à 9 bars 

J’aimerais biens que quelqu’un affirme cette proposition 

Non il sert a rattraper le bon sol c'est tout

  • 3 mois après...
  • 1 an après...
comment_260582
Le 7/6/2023 à 5:48 PM, Tony_Contest a dit:

Bonjour,

1 à Bellamine et Fridjali.

Non bien sûr, 5/6 bars à l'ELS ou 7.5/9bars à l'ELU : ça n'a aucun sens. Le gros béton est un calage descendu au sol porteur. Sa résistance n'est pas prise en compte dans le dimensionnement des fondations. Le gros béton n'améliore pas la qualité du sol qui est en dessous.

Eventuellement son poids peut être pris en compte dans le cas de justification au soulèvement ou au glissement sous réserve qu'il soit liaisonné au reste du massif.

Le gros béton a par ailleurs une résistance mécanique directement liée à sa classe :

NF DTU 13.1 P1-1 (septembre 2019)
Travaux de bâtiment
Fondations superficielles
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types

précise  des points  de sens commun :

P1-1 :

"3.6  Gros béton
Béton permettant le rattrapage de niveaux entre fondations d'assise différentes ou assurant l'ancrage au sein de la formation géologique porteuse des fondations semi-profondes."

8 : Les matériaux de remblais ou le gros béton doivent avoir une qualité permettant d'obtenir des caractéristiques au moins égales à celle du sol de fondation, notamment en termes de portance et de déformabilité.

9.1  Béton de propreté et gros béton
Dans le cas d'une semelle en béton armé, le béton de propreté est coulé sur une hauteur minimale de 4 cm.

Le béton de propreté et le gros béton doivent être coulés le plus rapidement possible après réalisation de la fouille.

NOTE
Les caractéristiques du béton de propreté et du gros béton sont données dans le NF DTU 13.1 P1-2 (CGM).

P1-2 : 

"3.6  Gros béton
Le gros béton est de classe d'exposition X0 au sens de la NF EN 206/CN"

Et la norme NF EN 206/CN dit :

image.thumb.png.2fad7da9434d1c81134ce4551775cf74.png

Un gros béton a donc une résistance qui doit être égale à la plus grande des 2 valeurs : Max (C12/15;contrainte sollicitant le terrain sous les fondations). La classe doit être choisie en conséquence.

Bonne soirée à tous.

 

Bonjour, pour une fondation d'assise différente, quel est e dénivelé accepté en fait J'ai deux blocs adjacents dont la cote fond de fouille est de 3 m de différence.

  • Membre Leader
comment_260599

Bonjour,

C'est au géotechnicien de vous donner cette information selon la nature du sol.

Le DTU fondation, DTU 13.1 P1- propose :

9.4 Fondations sur terrain en pente

À défaut de prescriptions plus sévères des Documents Particuliers du Marché :

  • lorsque le terrain d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux de fondations successives doivent respecter une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur, conformément à la Figure 8 a) ;

  • il est admis de fonder superficiellement un voile ou un mur filant sur un terrain en pente, en respectant des marches ou redans à pente maximale de 3 de base pour 1 de hauteur, conformément à la Figure 8 b).

Redan.png

Figure 8 Conception des fondations sur terrain en pente

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.