Question posée le 3 juillet 2023 par SB2020, 23 réponses
Posté(e)
comment_204779

Bonjour

Je voulais savoir la contrainte admissible du gros béton qu'on peut supposer dans le dimensionnement des semelle.

Est ce qu'on prend la même du sol support ?

(J'ai l'information de la prendre 5 bar)

 

Cordialement.

  • Réponses 23
  • Vues 12,4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Tony_Contest
    Tony_Contest

    Bonjour, C'est au géotechnicien de vous donner cette information selon la nature du sol. Le DTU fondation, DTU 13.1 P1- propose : 9.4 Fondations sur terrain en pente À défaut de prescriptions plus sé

  • Non il sert a rattraper le bon sol c'est tout

  • Zied1
    Zied1

    Bonjour M @Mouradmourad , Pourriez-vous poser cette question dans un sujet à part s’il vous plaît ? Elle semble ne pas être en lien avec le thème du dimensionnement du gros béton. Cordialement.

Images postées

recommended_posts

comment_261046
Le 7/3/2023 à 6:44 PM, FRIDJALI a dit:

Bonjour,

en principe le BP et le GB ne sont pas pris en compte dans le dimensionnement des semelles.

OuAllahou a3lam

a+

Bonjour. Un mur de soutènement de 7m de hauteur c'est arraché de la semelle les barres d'attente restés ancré dans la semelle .jai remarque qu'ils nersxiste acun traces de béton sur ces barres d'attente ni corrosion ou traces de rouille.deriere le mur il y avait pas d'éboulement apparent excepté le glissement des remblais. Comment expliquer ce phénomène, quel type de pathologie et quels sont les causes.merci

comment_261048
Il y a 13 heures, Mouradmourad a dit:

Bonjour. Un mur de soutènement de 7m de hauteur c'est arraché de la semelle les barres d'attente restés ancré dans la semelle .jai remarque qu'ils nersxiste acun traces de béton sur ces barres d'attente ni corrosion ou traces de rouille.deriere le mur il y avait pas d'éboulement apparent excepté le glissement des remblais. Comment expliquer ce phénomène, quel type de pathologie et quels sont les causes.merci

Bonjour M @Mouradmourad ,
Pourriez-vous poser cette question dans un sujet à part s’il vous plaît ? Elle semble ne pas être en lien avec le thème du dimensionnement du gros béton.
Cordialement.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.