Posté(e)
comment_256662

Bonjour,

Je fais des vérifications selon AL76 (idem pour CM66) sur Robot, et je ne comprends pas pourquoi le profil est installé alors que le taux de travail est inférieur à 1 et que l’élancement maximal est inférieur à 210.
En vous remerciant d’avance.

Capture d'écran 2025-12-04 153637.png

  • Réponses 6
  • Vues 1.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_256666
il y a 9 minutes, Tony_Contest a dit:

Bonjour,

Affichez la note de calcul pour voir s'il y a plus d'informations.

Si vous désactivez l'élancement limité à 210, est ce que le message s'affiche encore ?

Cordialement.

Bonjour,

En désactivant l’élancement limite rien ne change, parce que mes élancements sont déjà inférieurs à 210.
Dans les résultats détaillés, j’ai la contrainte réglementaire (et non la contrainte axiale) qui dépasse la contrainte critique d’Euler. Mais normalement la norme ne vérifie pas cette condition, je suppose.

Merci !

comment_257288

Bonjour,

Problème de stabilité = possible contrainte due au flambement.

Al76b c'est de l'aluminium ? C'est peut-être normale que la contrainte est dépassée.

Cordialement

  • 3 mois après...
  • Auteur
comment_260612

Bonjour, oui je dimensionne avec la AL76 , c'est de l'aluminium. je vous rejoindre toutes les infos disponibles:

D'avance merci

Résultats détaillés:

Caractéristiques de la section: RECT_250

Ax 38.00 cm2 aire de la section

Ay 24.36 cm2 aire efficace en cisaillement dans la direction y

Az 13.64 cm2 aire efficace en cisaillement dans la direction z

Ix 2878.83 cm4 moment d'inertie de torsion

Iy 1322.67 cm4 moment d'inertie par rapport à l'axe y

Iz 3253.17 cm4 moment d'inertie par rapport à l'axe z

Wely 188.95 cm3 module de flexion élastique par rapport à l'axe y

Welz 260.25 cm3 module de flexion élastique par rapport à l'axe z

ht 14.0 cm hauteur de la section

bf 25.0 cm largeur de la section

es 0.5 cm épaisseur de l'aile

ea 0.5 cm épaisseur de l'âme

ry 5.9 cm rayon de giration par rapport à l'axe y

rz 9.3 cm rayon de giration par rapport à l'axe z

Matériau:

Nom ALUM CHAUD

fy 23.50 daN/mm2 contrainte admissible (limite de l'élasticité)

Efforts internes dans les points caractéristiques de la section

N 47500.00 daN effort axial N

My -0.21 kN*m moment fléchissant My

Tz 26.10 daN effort tranchant Tz

Contraintes dans les points caractéristiques de la section

Tauz 0.02 daN/mm2 contrainte de cisaillement - direction z (4.43)

Sigma 21.76 daN/mm2 contrainte totale (réglementaire) (4.831)

SigN 12.50 daN/mm2 contrainte d'effort axial (3.411)

SigFy 0.11 daN/mm2 contrainte de flexion My dans la fibre supérieure (4.311)

SigFPy 0.11 daN/mm2 contrainte de flexion My dans la fibre inférieure (4.311)

Paramètres de l'analyse de flambement

par rapport à l'axe y de la section

Lambda y 67.80 élancement de la barre (4.512)

Sig Ky 16.10 daN/mm2 contrainte critique d'Euler (4.512)

Muy 1.29 coefficient de l'éloignement de l'état critique (4.512)

k1y 1.69 coeff. d'amplification des contraintes de compression (4.552)

kFy 5.34 coeff. d'amplification des contraintes de flexion (4.621)

par rapport à l'axe z de la section

Lambda z 43.23 élancement de la barre (4.512)

Sig Kz 39.61 daN/mm2 contrainte critique d'Euler (4.512)

Muz 3.17 coefficient de l'éloignement de l'état critique (4.512)

k1z 1.09 coeff. d'amplification des contraintes de compression (4.552)

kFz 1.58 coeff. d'amplification des contraintes de flexion (4.621)

Taux de travail:

Delta 0.93 rapport contraintes normales/contraintes admissibles Profil instable

image.png

  • Membre Leader
comment_260614

Bonjour,

Si vous cliquez sur "Note de calcul", est ce que vous avez plus d'infos. Idem, allez voir l'onglet "résultats détaillés".

Vous pouvez également soumettre votre demande à autodesk en ouvrant un ticket ou sur leur blog :

Autodesk Community

Robot Structural Analysis - Forum Français

Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.

Cordialement.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.