Posté(e) Janvier 12, 201016 a comment_37631 Salam les amis merci si vous avez des réponses de me donner des réponses 1. qu'est ce que la mise hors gel ? 2. dans le cas des sols fins, le calcul de la capacité portante des fondations s'effectue a court terme (cas le plus défavorable). Pourquoi ? 3. qu'est ce qu'un pieu flottant? 4. quelle est la différence d'un point de vue calcul entre pieu et micro pieu ? 5. quel est le principal inconvénient de l'essai pressiométrique ? 6. qu'évoque cette formule ? expliquer par un schéma
Janvier 12, 201016 a comment_37675 Bonjour, ci-joint quelques réponses: 1) Mise hors gel : Le niveau inférieure de la fondation doit être à une profondeur suffisante pour que le béton (enrobage) et les armatures ne soient pas attaqués par le gel . Cette profondeur varie d'une région à l'autre ( 80cm, 100cm ,..). 3) Pieu flottant c'est un pieu dont la capacité portante dépend uniquement du frottement.(non pas de la résistance à la pointe). Salutations
comment_37631Salam les amis merci si vous avez des réponses de me donner des réponses
1. qu'est ce que la mise hors gel ?
2. dans le cas des sols fins, le calcul de la capacité portante des fondations s'effectue a court terme (cas le plus défavorable). Pourquoi ?
3. qu'est ce qu'un pieu flottant?
4. quelle est la différence d'un point de vue calcul entre pieu et micro pieu ?
5. quel est le principal inconvénient de l'essai pressiométrique ?
6.
qu'évoque cette formule ? expliquer par un schéma