Exprimer un besoin

Question formule denon- poinçonnement plancher-dalle ?

Structures
Question posée le 20 avril 2011 par aminegc, 11 réponses
Posté(e)
comment_54577

salam tout le monde,

je veux savoir svp comment verifier un plancher-dalle au poinçonnement ?

quelle est la formule pour dire que les dimensions des poteaux sont bons face au poinçonnement ?

et la charge de calcul (ds la formule) doit prendre en compte seulement les charges de l'etage concerné ou bien toutes les charges supportées par le poteau depuis la terasse ?

et Merci

  • Réponses 11
  • Vues 10,1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    saha amine 1-pour la formule voir BAEL ou EC2 2-on ne dit pas un poteau est bon face au poinçonnement mais à la compression!! 3-pour vérifier le poinçonnement de la dalle tu somme toute les char

recommended_posts

comment_54581

saha amine

1-pour la formule voir BAEL ou EC2

2-on ne dit pas un poteau est bon face au poinçonnement mais à la compression!!

3-pour vérifier le poinçonnement de la dalle tu somme toute les charges au pied du poteau.

comment_54584

bonjour aminegc pour la vérification du poinçonnement il faudra prendre la somme de toutes les charges au droit(au pied) du poteau et Qu inf ou égale à 0,045xUcxhxfcj/jb,avec jb=1,5;Qu= la charge totale à ELU;h=épaisseur de la dalle;Uc=périmètre du rectangle d'impact au niveau du feuillet de la dalle;fcj=la résistance du béton à 28 jours(voir la classe du béton) et surtout pour ce genre de plancher n'oublie pas aussi à faire la vérification à l'éffort tranchant(cisaillement) au droit des poteaux et dans les 2 directions: voir le livre de Thonier: cours de l'école nationale des ponts et chaussées: Conception et calcul des structures de Batiment Tome 2(8.3.5 page 554) merci à la prochaine. Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Genie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinnée Equatoriale

  • Auteur
comment_54597

Merci les amis pour vos réponse.

donc je somme pr Qu toutes les charges parvenant des etages de haut jusqu'au pied du poteau en contact avec la dalle ?

mém si ce poteau continu au dessous de la dalle ? cad que c'est pas une charge ponctuelle sur la dalle mais un poteau qui transmet la charge au poteau d'en bas....

Et Merci

comment_54599

Bonjour,si ces poteaux continu en dessous de la dalle,il est plus necessaire que tu fasse la verification à l'éffort tranchant(cisaillement) au droit des poteaux et dans les 2 directions: voir le livre de Thonier: cours de l'école nationale des ponts et chaussées: Conception et calcul des structures de Batiment Tome 2(8.3.5 page 554) merci à la prochaine. Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Genie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinnée Equatoriale

  • Auteur
comment_54615

bonjour,

donc il n y'a pas de difference entre un poteau continu en dessous de la dalle et un poteau arrivant sur la dalle (charge ponctuelle) pour la verification au poinconnement ?

cad on parle de poinconnement pas uniquement pour une charge ponctuelle sur la dalle, mais aussi pour un poteau continu en bas du plancher-dalle ?

2- pour la verificat a l'effort tranchant comment on fait ? j'ai pas trouvé a la pge 554, on parkle de precontrainte ds cette page

et Merci

comment_54617

Bonjour,si ces poteaux continu en dessous de la dalle,il est plus necessaire que tu fasse la verification à l'éffort tranchant(cisaillement) au droit des poteaux et dans les 2 directions: voir le livre de Thonier: cours de l'école nationale des ponts et chaussées: Conception et calcul des structures de Batiment Tome 2(8.3.5 vérification à l'éffort tranchant page 554) en bref la formule est: dans le sens de OX:V=p(Lx-a)(Ly1+Ly2+2b)/8 avec V=effort tranchant;Lx=portée de la dalle suivant Ox;Ly1 et Ly2 portée de la dalle suivant OY (cad 2 travée ;Ly1:travée 1 et Ly2: travée 2);b=coté du poteau dans le sens Oy et condition de vérification:V inf ou égale à (0,05 fc28(b+h)d)/fb avec fb= 1,5;h=épaisseur de la dalle;et d=h-enrobage et dans le sens de Oy la meme chose cad V=p(Ly-B)(Lx1+Lx2+2a)/8 avec V=effort tranchant;Ly=portée de la dalle suivant Oy;Lx1 et Lx2 portée de la dalle suivant OX (cad 2 travée ;Lx1:travée 1 et Lx2: travée 2);a=coté du poteau dans le sens Ox et condition de vérification:V inf ou égale à (0,05 fc28(b+h)d)/fb avec fb= 1,5;h=épaisseur de la dalle;et d=h-enrobage . merci à la prochaine. Bisudi Bazola Aimé,Ingénieur en Batiment et Travaux Publics,Ingénieur d'étude et superviseur des projets de Genie civil en Guinnée Equatoriale au sein du Bureau d'étude et de controle BK ARCHITECTS SL/Malabo/Guinnée Equatoriale

comment_54618

bjr ,

je pense qu'il faut juste que l'inégalité suivante soit vérifiée pour l'inexistence d'effort concentré : Ay/Ax >1/4........sinon y a une autre inégalité a vérifiée : Qu < 0.045 Uc*H0*fc28

avec: Qu charge localisée à l'ELU, H0:l'epaisseur de la dalle ,Uc perimetre du contour .

cordialement

comment_54620

bonjour,

cad on parle de poinconnement pas uniquement pour une charge ponctuelle sur la dalle, mais aussi pour un poteau continu en bas du plancher-dalle ?

le poinçonnement concerne une charge concentrée sur une dalle (ou une semelle), dans votre cas il ne s' agit pas de poinçonnement; vous devez vérifier l' effort tranchant de votre dalle (cisaillement) avec une formule un peu plus défavorable que le cas général (0.05 au lieu de 0.07).

Salutations

  • Auteur
comment_54622

Merci bcp Mr Bazola, Mr Hunker et Mr Guiset pour vos aides.

- Donc si je comprends bien

- On ne verifie pas le plancher-dalle au poinconnement pour les poteaux continus traversant le plancher.

- Mais on verifie ces poteaus à l'effort tranchant avec "V inf ou égale à (0,05 fc28(b+h)d)/fb " (Mr Bazola)

- Et la condition de non-poinçonnement (Qu < 0.045 Uc*H0*fc28) ne se fait que pour les charges ponctuelles sur dalle (poteaus discontinus) et pas pour poteau continus.

j'espère que c'est ça .

Merci

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.