bonjour, en pratique on le prolonge sur une longeur de L/4 mais ce qui est vraie la longuer d'ancrage est determiné à partir de la courbe du moment fléchissant cad la longuer d'ancrage sur la poutre
-
bonjour, moi a votre place j'aurais mis une console de 40 cm ce qui facilitera le coffrage , le ferraillage ( contiunite des aciers en parties inferieurs , diminution de la quantité des aciers en part
-
si c'est académique oui mais si c est pour la pratique l'idée n'est pas interressante car il faudra facilité l'execution,gagné le temp d'éxécution par conséquent on gagne en planning et en terme d'arg
comment_92075Bonjour,
Bonjour les amis .j'ai une poutre + une console
j'ai aboutis par logiciel que la poutre doit être de 40 cm et la console est de 30 cm
donc j'ai bien 3 cas de ferraillage possible ....donc quelle est la mieux adaptée