bonjour, A vrai dire je ne vois pas une longueur importante d'un poteau qui est au sous sol lie a un voile périphérique, ensuite vous avez une mezzanine pourquoi vous sommez les deux niveaux ,d'un au
comment_95381Bonjour,je viens vers vous pu je voudrai vérifier un truc je suis en train de calculer un poteau au niveau sous sol (s6-p2 situé entre la rampe d accès et juste deriere la cage d ascenseur) donnée:ht fini s sol:2.5m ht fini mezanine 2,9m charge à l ELU=90T longueur de flambement=( 2.7+3.1)×0.7=4.06 puisque il s agit d un poteau ancré dans un massif de fondation bâtiment à noeuds non deplacable J ai pris une section de poteau 30×35 avec 10T12 le 30 est le côté parallèle à l axe du voile s sol est c que ce calcul est juste J ai besoin d une réponse rapidement svp merci