bonjour,

le problème que pose ce genre d'intervention est la stabilité du plancher supporté par ce mur.

de quel type de plancher s'agit-il? dans quel sens il se trouve si c'est un plancher à poutrelles métalliques et voûtains en briques.la méthodologie dépendra de tous ces éléments.

A+

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Je pense que c'est impossible de réaliser cette ouverture (3m x 2m) :o dans un mur datant des années 1940 !
Les matériaux sont fragiles du coût tu as un grand risque d'effondrement de mur !

Modifié par Hardy Cross
  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, salaam 'alaykoum,

Les anciennes constructions sont souvent plus solides, en génie civil ceci est connu, il faut juste être prudent sur les mesures car en principe le problème ici c'est que nous ne construisons pas avec les mêmes méthodes sinon je pense que ça devrait le faire.

WALLÂHOU A'LAM

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

bonjour,

le problème n'est pas dans la stabilité du mur en lui même comme l'a dit DIagne les murs anciens sont plus résistants que les nouveaux -nus avons aujourd'hui des mur encore solides qui datent des phéniciens ou des byzantins.

le problème est dans ce qu'il y a au dessus. donc donnez nous de plus   informations pour que l'on puisse proposer une approche.

OuAllahou A3lam

A+

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Au niveau pratique vous aurez certainement besoin de poutrelles métallique, un phasage des travaux et un  étançonnement. Et comme demandé ci-dessus, quelques renseignements sont nécessaires, vue en plan , une élévation de l’existant  (avec le nombre d’étages supportés) ainsi qu'une élévation projeté avec quelques cotes pour bien voir la situation. (des croquis suffisent).

Cordialement.

Modifié par KARIMTCA

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Le 12/01/2018 à 22:48, Foxmox a dit :

Des réponses SVP !

ah.png

  • Venir et créer des échafaudages des deux cotés du mur pour isoler la charge verticale qui s'applique sur le mur;
  • Réaliser une ouverture dans le mur sur toute sa hauteur et sur une largeur qui dépasse 2,2m.
  • Créer des chaînages verticaux et horizontaux pour encadrer l'ouverture;
  • Reconstruire le mur notamment autour de l'ouverture;
  • Enlever l'échafaudage.
  • J aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant

×