Exprimer un besoin

Fissurations au niveau des semelles

Structures
Question posée le 30 avril 2018 par USTHB2013, 7 réponses
Posté(e)
comment_126807

Bonjour mes amis,

Lors du suivi de réalisation d'un projet, j'ai rencontré ces fissures (Voir photos ci-jointes) au niveau des semelles et ceci après 7 jours du coulage du béton, je demande de savoir comment traiter cette contrainte.

SAM_1971.JPG

SAM_1972.png

  • Réponses 7
  • Vues 2,9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, oui effectivement, l'absence de nappe supérieure d'acier pourrait engendrer des fissures si la semelle est épaisse les semelles filantes se comportent comme des poutres en T renvers

  • bonjour, les photos fournies sont centrées sur les fissures et ne permettent pas de localiser ces tissures sur les semelles. plus de renseignements sur le type de semelles, leurs dimensions

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour,  de part sa largeur la semelle aurait pu être non feraillée sur sa face supérieure. cependant en fonction de la distance entre poteaux, elle aurait due avoir un libage pour la rigidifier

Images postées

recommended_posts

comment_126808

bonjour,

les photos fournies sont centrées sur les fissures et ne permettent pas de localiser ces tissures sur les semelles.

plus de renseignements sur le type de semelles, leurs dimensions et la localisation et formes de ces fissures nous permettraient de nous faire une idée.

A+

comment_126879
Le 30/04/2018 à 17:14, USTHB2013 a dit :

Bonjour, ce sont des semelles filantes d'une largeur de 1 mètre, il y'a même des fissures à 45° au niveau de's angles saillant des semelles (voir photo)

SAM_1972.png

bonjour

es ce que cette semelle a des armature en nappe sup ?

comment_126934
Il y a 7 heures, AITELHADJ Farid a dit :

bonjour

es ce qt e cette semelle a des armature en nappe sup ?

bonjour,

oui effectivement, l'absence de nappe supérieure d'acier pourrait engendrer des fissures si la semelle est épaisse

les semelles filantes se comportent comme des poutres en T renversées..donc,, souvent le calcul, bien mené, fera ressortir des aciers principaux à la base, des aciers secondaires en haut et aussi des armatures  transversales.

l'absence de ces armatures transversales ou leur mauvaise disposition ou un espacement trop grand peut aussi générer des fissure ( fissures à 45°  comme on le voit sur les photos.)

Ci-joint un petit document qui traite des fissures.

Bonne lecture

A+

 

5-JPMARCHAND+ECONSTANS-Traitement fissures-journeeVECU2015.pdf

comment_127002
il y a 9 minutes, USTHB2013 a dit :

Cette semelle a une épaisseur de 30 cm et elle n'est pas ferraillé en sa partie supérieure 

bonjour, 

de part sa largeur la semelle aurait pu être non feraillée sur sa face supérieure. cependant en fonction de la distance entre poteaux, elle aurait due avoir un libage pour la rigidifier dans le sens longitudinal..

de ce fait la fissure à 45° est certainement une fissure d’effort tranchant.s'il y a des fissures verticales vers le centre des travées elles sont dues certainement à une trop grande flexibilité.- flèche dépassant la limite admissible-

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_127003
il y a 14 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour, 

de part sa largeur la semelle aurait pu être non feraillée sur sa face supérieure. cependant en fonction de la distance entre poteaux, elle aurait due avoir un libage pour la rigidifier dans le sens longitudinal..

de ce fait la fissure à 45° est certainement une fissure d’effort tranchant.s'il y a des fissures verticales vers le centre des travées elles sont dues certainement à une trop grande flexibilité.- flèche dépassant la limite admissible-

OuAllahou A3lam

A+

Cette semelle supporte des poteaux et un voile périphérique, et elle n'est pas nervurée, de ce fait, elle ne comporte qu'une seule nappe d'armatures longitudinales en sa partie inférieure, et elle n'a pas d'aciers transversaux, donc, ce que j'ai compris à travers vos commentaires, on devait concevoir une nervure dans cette semelle qui s'est fissurée !

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.