comment_130743Dans un projet de réalisation d'une école, nous avons des poteaux rectangulaires de section (40x60) cm2; pour des raisons de main d’œuvres mal-qualifiée, on a disposé les armatures transversales d'une façon différente que celle prévu et mentionnée sur plan d'exécution (voir document ci-joint), est ce qu'il y aura une incidence sur la résistance des poteaux au effort de cisaillement ?
N.B: le diamètre et le nombre des barres longitudinales n'ont pas été changé, 12T16 pour un poteau de 40x60 cm2