Posté(e) Aout 15, 201214 a comment_69207 Bonjour tous le Monde j'ai une structure en Sous-Sol +RDC+05 étages avec une contrainte de 0,7 bars j'estime ma descente de charge de 1,1t/m² par plancher sous G+Q y compris tout les poids avec une hauteur du radier de 40 cm , sachant que la surface du batiment est de 339 m² avec ca je ne peux pas avoir un débord de 3,00 m!!!! est ce que mon estimation du poids propre du batiment avec cette descente de charge est trop grande veuillez m'eclaircir sur ce point Crdlt
Septembre 1, 201214 a comment_69579 Salamalikom A mon avis c'est un peu majoré votre charge surfacique car, si vous avez un plancher en corps creux (16+4) à usage d'habitation vous aurez ce qui suit: G = 5.5 KN/m2 ou 0.55 t/m2 Q = 1.5 KN/m2 ou 0.15 t/m2 à tout casser vous aurez à l'ELS (entre 8.00 et 9.00 KN/m2 ou entre 0.8 et 0.9 t/m2). pour le predimensionnement de votre radier. Cordialement.
Septembre 2, 201214 a comment_69583 Faisant un peu l'inventaire des charge, donc poids du plancher y compris les surcharge = 700 kg/m² x1.10=770 kg/m² nombre de plancher =7 d'ou 770x7=5390 kg/m² =0.54 bars. poids du radier+nervures+remblais = disons que l'ancrage sera de 1m, avec un poids volumique moyen de 2200 kg/m3 d'ou 2200x1=2200 kg/m² =0.22 bars . donc au total on aura =0.54+0.22=0.76 bars qui semble proche de la contrainte du sol. on ajoutant un débord de 40 cm, je pense que la contrainte ne posera pas problème.par contre pensez plûtot au tassement peut être ils seront déterministes pour le dimensionnement final.
Septembre 2, 201214 a comment_69585 Bonjour tous le Monde j'ai une structure en Sous-Sol +RDC+05 étages avec une contrainte de 0,7 bars j'estime ma descente de charge de 1,1t/m² par plancher sous G+Q y compris tout les poids avec une hauteur du radier de 40 cm , sachant que la surface du batiment est de 339 m² avec ca je ne peux pas avoir un débord de 3,00 m!!!! est ce que mon estimation du poids propre du batiment avec cette descente de charge est trop grande veuillez m'eclaircir sur ce point Crdlt BJR SAM Nombre de Planchers total = 7 Poids total ramenée par la superstructure = 7 x 1.1 x 339 = 2610.3 T Poids radier ( ep = 0.40 cm) = 2.5 x 0.4 x 339 = 339 T Poids total = 2610.3 + 339 = 2949.30 T (Vous remarquerez que l'on n'a pas tenu compte du remblais qui se trouve sur le radier ( peut etre qu'il n'existe pas ???) Surface estimée du radier = (2949.30 / 7) = 421.33 m² Dans ce cas vous allez avoir besoin d'un debord de radier Ne connaissant pas les dimension en plan, ni la forme geometrique de l'ouvrage , on ne peut pas speculer a ce stade sur la dimension de ce debord Merci
Septembre 2, 201214 a Auteur comment_69591 Merci scorpion et keraz pour vos réponses il n'existe pas de remblai au niveau du sous-sol mais le BET veut à tout prix par son calcul me faire sotir un débord de 3,00 m , il me calcul tout les poids y compris l'acrotére ; les escaliers ; maconnerie , balcon, voile peripherique , les nervures ect ect ect , on trouve un débord avec ce débord on re calcule le poids des terres sur la periphérie du débord puis on verifie les contraintes sous g+q et a partir de la le circuit fermé débord augment poids des terres augmente automatquement et on verifir les contraintes ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a suivre pour moi le 1,1 t/m² c'est le poid du plancher y compris les poteaux , poutres ; cloisons enfin une estimation correcte je me pose la question ce dédord de 3, 00 m comment sera son comportement sous poussée de terres CRDLT
Septembre 2, 201214 a comment_69592 Le debord de 3 m n'apporte pas grand chose pas à la réaction : Charge sur le debord ( sachant qu'il y a un sous sol de 3 m) - Poids du radier 0.4*2.5= 1 t/m2 - Poids du remblai sur le debord (3-0.4) * 1.8 = 4.68 t/m2 1.8t/m3 masse vol. du remblai soit au total de 1+4.68 = 5.68 t/m2 La resistance effective apportée par le débord n'est que de 7-5.68 = 1.32 t/m2 ( insignifiant ) il necessaire d'agrandir le sous sol à la limite du débord pour soulager le radier du poid du remblai
Septembre 2, 201214 a comment_69597 Salamalikom Il y a un autre point dont on peut l'utiliser dans le cas où on n'arrive pas à mettre en terme notre radier, c'est bien le poids des terres enlevées (et remplacées par le sous sol) cette partie des terres était stable avant d'être enlever, de même pour les terres restantes, autrement dit cette zone était stable avant le décapages des terres, pourquoi ne pas soustraire cette partie (en point de vue charges) de la charge totale de la structure, si on veux bien être pointu, car avec cette méthode on peu gagner un ou même deux niveaux de la structure. Cordialement.
Septembre 3, 201214 a comment_69602 cela depend du raport de sol, si la contrainte de 0.70 bars est donée à cette profondeur, donc on parle de la contrainte admissible nette.
Septembre 3, 201214 a comment_69604 Merci scorpion et keraz pour vos réponses il n'existe pas de remblai au niveau du sous-sol mais le BET veut à tout prix par son calcul me faire sotir un débord de 3,00 m , il me calcul tout les poids y compris l'acrotére ; les escaliers ; maconnerie , balcon, voile peripherique , les nervures ect ect ect , on trouve un débord avec ce débord on re calcule le poids des terres sur la periphérie du débord puis on verifie les contraintes sous g+q et a partir de la le circuit fermé débord augment poids des terres augmente automatquement et on verifir les contraintes ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,a suivre pour moi le 1,1 t/m² c'est le poid du plancher y compris les poteaux , poutres ; cloisons enfin une estimation correcte je me pose la question ce dédord de 3, 00 m comment sera son comportement sous poussée de terres CRDLT RE-BJR SAM Pour la charge de 1.1 T/m² ( qui est censée representer la charge G+ Q) Il faut se dire qu'il n'y'a aucune réglementation qui le définie ou qui l'impose. A titre d'exemple prends un revêtement sur sol en PVC qui varie entre 5 a 10kg/m², ou un autre revetement plus lourd ( on va dire du marbre , avec lit de sable) Donc vous saisissez ce que je veux dire. Quant au BET il a tout a fait raison de prendre en consideration le poids des maconneries, des acroteres et autres Simplement je vous demande de verifier sa descente de charge pour s'assurer qu'il n'y a pas de dedoublement de charges Exple : Poids des cloisons reparties = 100 Kg/m² (lors de la descente de charge) Puis l'ingenieur BET vous ressort en plus de cela : Poids des maconneries sur poutre (exple Q (T/ml) charge repartie). A+
comment_69207Bonjour tous le Monde
j'ai une structure en Sous-Sol +RDC+05 étages avec une contrainte de 0,7 bars
j'estime ma descente de charge de 1,1t/m² par plancher sous G+Q y compris tout les poids
avec une hauteur du radier de 40 cm , sachant que la surface du batiment est de 339 m²
avec ca je ne peux pas avoir un débord de 3,00 m!!!!
est ce que mon estimation du poids propre du batiment avec cette descente de charge est trop grande
veuillez m'eclaircir sur ce point
Crdlt