Bonjour à tous, J'ai un cas d'un poteau central sur un croisement de deux semelles filantes (croisement en forme de +).

Question 1- Pour dimensionner une des semelles filantes, comment se fait la répartition des charges concentrées venant du poteau? Personnellement je pense prendre la moitié de la charge concentrée pour dimensionner une des semelles.

Question 2- Et pour le cas d'un poteau de rive sur un  croisement de deux semelles filantes (croisement en forme de T)? Même question!   Remerciements

Share this post


Link to post
Share on other sites

Découvrez RFEM !

Le logiciel de calcul de structure multi-matériaux (acier, béton, bois, verre, etc...).

Dlubal

RFEM permet le calcul et le dimensionnement de tous types de structures selon les Eurocodes. Idéal pour le travail selon la méthode BIM, il est compatible avec les dernières versions de Tekla, Revit, AutoCAD et avec les formats d’échange les plus courants (IFC, STP, IGES, SAT, STEP, ...).

Plus de 45 000 utilisateurs dans 80 pays dans le monde font confiance aux logiciels Dlubal.

Profitez dès à présent de la version d’essai de 90 jours gratuite pour le tester : https://goo.gl/v40pVp


Le 26/07/2018 à 07:19, belou elou a dit :

Bonjour à tous, J'ai un cas d'un poteau central sur un croisement de deux semelles filantes (croisement en forme de +).

Question 1- Pour dimensionner une des semelles filantes, comment se fait la répartition des charges concentrées venant du poteau? Personnellement je pense prendre la moitié de la charge concentrée pour dimensionner une des semelles.

Question 2- Et pour le cas d'un poteau de rive sur un  croisement de deux semelles filantes (croisement en forme de T)? Même question!   Remerciements

Bonsoir

Je me demande pourquoi vous passez par une conception de semelles filantes entrecroisées ? Est qu'il n'y a pas un moyen pour passer par des semelles isolées rigidifié par des longrines et chaînages ? 

Généralement la semelle filante est utilisée pour supporter un voile en BA

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Le ‎31‎/‎07‎/‎2018 à 00:23, Ucef El Mir a dit :

Bjr,

Ce sujet a fait l'objet d'un débat sur cette plateforme auquel j'ai participé brièvement faites une petite recherche. 

cdt

Ok! Merci Ucef El Mir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Le ‎31‎/‎07‎/‎2018 à 00:55, BELLAMINE a dit :

Bonsoir

Je me demande pourquoi vous passez par une conception de semelles filantes entrecroisées ? Est qu'il n'y a pas un moyen pour passer par des semelles isolées rigidifié par des longrines et chaînages ? 

Généralement la semelle filante est utilisée pour supporter un voile en BA

Cdt

Bonjour,

Vous avez raison Oui, merci.

Le choix d'une semelle filante dans ce cas est dû au fait qu'on a un sol sableux et qu'on a une construction légère au dessus (R+0).

Regards

Share this post


Link to post
Share on other sites

Il y a 1 heure, ucefelmir a dit :

Bjr,

Même sur un sol sableux on peut faire des semelles isolées. Est ce que c'est une recommandation du laboratoire?

cdt

Bonjour

Oui mais en présence de nappe c'est la densité déjaugée du sable qu'il faut prendre en considération pour le calcul de la contrainte admissible !!!

Cdt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Le 03/08/2018 à 11:44, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Oui mais en présence de nappe c'est la densité déjaugée du sable qu'il faut prendre en considération pour le calcul de la contrainte admissible !!!

Cdt

Y a t-il une nappe ?!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Le ‎03‎/‎08‎/‎2018 à 10:56, ucefelmir a dit :

Bjr,

Même sur un sol sableux on peut faire des semelles isolées. Est ce que c'est une recommandation du laboratoire?

cdt

Non, pas précisément. Le labo a donné deux prédimensionnements: pour une semelle isolée et pour une filante.

Et oui, il y a une Nappe Phréatique à -3,60m 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suite à l'avis du labo, je vous conseille d'opter pour une semelle isolée pour le cas du croisement en plus et une semelle excentrée avec longrine de redressement pour le croisement en T. Pour les semelles filantes supportant des charges concentrée, il faut les calculer comme une poutre renversée

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...